Hej Från norra Finland!
Jag har en Nibe 1215-7 vp med 400m kollektorslinga(köpt från Haparanda sommaren 2004) som värmer upp ett hus på 160 m/2. Hela huset har vattenburen golvvärme.
Utan mjukstartrelän hörs ett ljud från värmepumpen när den startar "klonk". Nu vill jag veta var jag kan beställa en mjukstartrelä till ett förmånligt pris?
Värmepumpen har fortfarande fabriksinställningar. Pumpen går korta tider när den är i gång. Jag skulle vilja att den värmer i längre intervaller för att förlänga pumpens livslängd. Finns det någon som kan tipsa om hurdana inställningar jag skall ha på min pump.
Santeri
Hej!
http://www.varmepump.biz/ Välj Nibe Tillbehör och MSR10
Kolla manualen på sidan 11 där står hur man kommer in i meny 9a och 9b
I menu 9b ökar du VP-gradmin till t ex 90-100 och TS-gradmin till t ex 500-600.
Du får testa olika inställningar tills du får ca 15-20 starter/dag vintertid. TS-gradmin bör ligga en faktor 5-6 gånger VP-gradmin för att undvika onödiga tillskottstimmar.