Sanyukta

  • Gäst
Hej,
Vi bor i Blekinge och har ett hus som är byggt på 80 talet. Den har frånlufts ventilation. Vi har haft ett gammalt vattenburen el panna, men nu vill jag byta till någon form av värmepump för att spara el. Elförbrukning för ett år är cirka 23000KWH. Huset är cirka 160Kvadrat metre och det är fyra personrer som bor i huset. Vad är den mest prisvärt lösning, enbart frånluftvärme system kopplad till befintling ventilation eller en kombinerat frånluft och bergvärmare? Det senare är säkert dyrare. Mycket tacksam för råd angående detta (och gärna även förslag till pålitligt och bra leverantör/tillverkare).

admin

  • Gäst
Har du tittat närmare på Comfortzones:s värmepump, den tar värmen ur frånluften - ned till betydligt lägre temperaturer än vad som är brukligt. Detta gör att den kan ge upp till ca 5kW i uteffekt med endast frånluften som värmekälla. En sådan värmepump behöver varken markslinga eller bergvärme, kanske skulle vara något för dig.

Sanyukta

  • Gäst
Sanyukta
Re:frånluft värmepump eller kombinerat frånluft och bergvärmepump?
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2004, 19:57:52 »
Tack,
Det låter intressant men hur stort och pålitligt är firman? Kommer det att finnas kvar efter 5-10 år? Hur är det med garantin? Håller deras produkt 15 -20 år som förväntat? De verkar ha bara få försäljare runt om i Sverige, mesta dels i Stockholm och Uppsala trakten.
Men tekniken är intressant och jag har skickat ett förfrågan till dem.
Tack för ett mkt trevligt och informativ forum.
Sanyukta.

admin

  • Gäst
Eftersom detta är ett oberoende forum så tar jag inte ställning till olika leverantörers och tillverkares förmåga att leverera och serva grejorna. Jag förutsätter att de gör sitt bästa för att överleva och växa, men det kan ingen med säkerhet veta.

Man kan inte ens vara säker på att IVT och NIBE inte blir uppköpta och nedlagda - och vad händer då med reservelsförsörjningen på sikt...

Vid de samtal jag haft med Comfortzone sÃ¥ verkar de satsa pÃ¥ framtidsteknik - där är deras varvtalsstyrda kompressor ett exempel pÃ¥ deras visioner för framtiden - lÃ¥t mig tillägga att det är helt i linje med vad jag anser vara framtidens lösning  när det gäller värmepumpar, sÃ¥väl luft/luft, luft/vatten som vätska/vatten - värmepumpar.

Hoppas bara att de kommer med en mark/berg-värmepump med liknande tekniska lösningar, då tror jag deras lycka är gjord.

Rent teoretiskt så borde en mark/bergvärmepump ha både kompressor och brinecirkulationspumpen varvtalsstyrd för att vid varje tid ha en så optimal värmeproduktion och energiförbrukning som möjligt. Med en sådan teknisk lösning så kan värmepumpens maxeffekt täcka husets effektbehov till (nära) 100% utan att det innebär onödig belastning på kompressorn i form av många start och stopp.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Med en sådan teknisk lösning så kan värmepumpens maxeffekt täcka husets effektbehov till (nära) 100% utan att det innebär onödig belastning på kompressorn i form av många start och stopp.

Rickard, antalet start och stopp är inte nåt problem för de går att begränsa. Det tillverkarna anger som största orsak till slitage är hög belastning. Det är det som är svaret på varför, som du säger, att en kylskåpskompressor går och går och går fast den startar ett otal gånger per dygn. Den belastas inte lika hårt, bla för att man vill ha en låg ljudnivå och lång livslängd.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

admin

  • Gäst
En varvtalsstyrd kompressor kommer likt en kylskåpskompressor att under den övervägande delen av tiden att gå på låg belastning eftersom maxeffekt sällan behövs, därför tror jag att den typen av värmepump kommer att få en bra livslängd - få start och stopp och oftast låga varvtal vilket innebär låg belastning på kompressorn.

Styrelektronik och varvtalsregleringar kommer dock att ha en större riskfaktor för andra typer av haverier, vad kostar det t.ex. när åskan varit i farten...

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Styrelektronik och varvtalsregleringar kommer dock att ha en större riskfaktor för andra typer av haverier, vad kostar det t.ex. när åskan varit i farten...

HÃ¥ller med. Elektroniken kommer att bli dessa pumpars akilleshäl. Ã…skan kan man skydda sig bra emot. Det kostar nÃ¥gra kronor men med den investering en värmepump av denna typ är sÃ¥ mÃ¥ste det betraktas som väl investerad pengar. Sen kanske tillverkaren bygger in det!  ::)
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Raj

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur kopplar man en åskskydd? Värmepump tillverkare vill inte bygga in åskskydd för det kostar "för mkt" säger dem och vi kunder vill ha åskskydd pga känslig elektronic i värmepump. Kan nägon här berätta för oss på ett lått praktiskt sätt hur åskkydd kopplas till värmepump och var köper man sådant? Är åskskydd verkligen så dyrt som tillverkaren säger?
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt pÃ¥ 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. TvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ tonÃ¥ringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/Ã¥r (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/Ã¥r. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger Ã¥rs total förbrukning pÃ¥ 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Hur kopplar man en åskskydd?


Tag kontakt med en elfirma! Fast inkoppling av åskskydd är inget man får göra själv, det krävs behörighet. Men principen är att man kopplar "övertrycksventiler" på inkommande kablar som leder bort överspänningen till jord. Priset på installationen är beroende av hur många joule systemt ska klara, dvs hur kraftigt det är.

När man ändå gör en sådan installation föreslår jag att man åskskyddar hela husets elsystem/telesystem. Tror inte att skillnaden i pris blir speciellt stor.

Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Raj

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tack, PerF.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt pÃ¥ 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. TvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ tonÃ¥ringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/Ã¥r (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/Ã¥r. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger Ã¥rs total förbrukning pÃ¥ 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!