Skrivet av: Allamåla
« skrivet: 08 februari 2012, 09:14:39 »Hej
Har haft tekniker här som mätt upp allt och hittar inget fel på det elektriska.
Däremot visade det sig att växelventilen mellan VV och radiatorkretsen kärvade!
Den har inte öppnat som den skulle till radiatorerna!
Har nu motionerat den efter lite smörjning med olja.
Värmen stiger nu så sakta.
Anders
Har haft tekniker här som mätt upp allt och hittar inget fel på det elektriska.
Däremot visade det sig att växelventilen mellan VV och radiatorkretsen kärvade!
Den har inte öppnat som den skulle till radiatorerna!
Har nu motionerat den efter lite smörjning med olja.
Värmen stiger nu så sakta.
Anders