Jag tror det här är rätt mycket diskuterat i forumet.Min uppfattning är att ju högre flöde på KB, ju högre blir medeltemp i förångaren och desto bättre blir COP. Men om man vrider upp cirkpump KB ett steg drar den mer el så då äter den upp vinsten om diff KB understiger 2-3 grader. I ditt fall kan du säkert sänka cirkpumpen ett steg om diffen då inte ökar mer än till ett par-tre grader.Antal starter påverkas knappast av detta, effektuttaget ur borran påverkas mycket marginellt, möjligen då åt andra hållet.
Har 1 till 2 grader mellen KB-F ock KB-R.
Skillnaden verkar för låg för att vara rimlig även med två parallella slingor. Är det säkert att givarna visar rätt?
I mitt fall har jag mätt att läge 1 på KB-pumpen är det som ger bäst COP även om läge 2 ger lite mer effekt. Det är visserligen bara en slinga och annan pumpstorlek men två slingor ökar sannolikheten för att det är läge 1 som är bäst.
Hur mycket är skatter av 1,5 kr/kWh?
Fel: 1,6 kr.- varav dom 57 öre är elpriset
Nibe1215-7 står till max 2,2kw på kompressorn, hvilket borde ge fölgande (om jag förstått frågan rätt):1: 140/2200*100=6,36%2: 210/2200*100=9,54%3: 245/2200*100=11,13%I alla fall räknade jag ut att besparelsen bara var ung. en hundralap i året (kör ca. 2500 timmar)...så inte är det anledningen, men om man får bättre COP, då är det ju en annan fråga.