Skrivet av: Lufsen skrivet 29 november 2013, 00:19:40
Hej, kanske en "dum" fråga  men finns det någon större vinst med att försöka styra börvärdet (framledningstemp) vid dockning av inverter luft/vatten till kombipanna ctc 2200 trio? (shuntat, skorstensanslutning stängd, shuntat med styrning på ute+framledningstemp mha. EVR). Värmer idag bara mindre delar av huset+VV med CTC:n, resten med Nocria 14. Tanken är att styrning till VP skall ligga ett par grader över shuntning från pannan. Verkar som flertalet Inverterstyrda l/V har ingång för styrning på innegivare+fram- och returgivare, går det att använda någon av dessa tro?
Har 2 varianter på inkoppling av l/v;
1. inkoppling på returen innan shunt, någon form av reglering nödvändig.
2. inkoppling på botten av panna-vp-retur vid topp panna+extra vb. (värmeväxare i panna sedan liten beredare för toppning). 
Titel: SV: Enkelt sätt att styra börvärde efter värmekurva till inverterpump?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2013, 07:27:56
Hej!
Om du dockar din LVVP mot pannan direkt (topp+botten) så brukar man väl köra fast kondensering, annars blir det knalt med varmvatten.
Det kanske det blir ändå, jag har för mig om att en CTC-pannor har en värmeväxlare i pannan för varmvatten som kräver en panntemp på uppåt 70 °C för att man ska få vettig VV-komfort.

Jag skulle välja alternativ 1 och då måste börvärdet på framledningen från LVVP:en styras.
Titel: SV: Enkelt sätt att styra börvärde efter värmekurva till inverterpump?
Skrivet av: Lufsen skrivet 29 november 2013, 08:47:36
Hej, tack för svar. Värmeväxlare bör vara runt 55 °C för att ge bra med värme, därav extra vvb. VVX kommer alltså att förvärma vattnet innan beredaren oavsett om det är 30 eller 80 °C i panntoppen. Har inte hittat ngn bra styrning mot börvärde på inverterpumpar ännu, någon som har tips på detta?? Om jag kör Ecoair+Ecobasic på fastkond mot panna eller Ecologic med flytande kond mot returen är det ju inga problem/alt att köra en inverterpump mot pannan funkar ju också. Kör alla som kopplar direkt mot radiatorkrets (inverter) med lite för hög temp och pillar manuellt på framledningstemp?
Tänker mig att behålla shuntregleringen och styrningen av följande skäl: på radiatorerna sitter det termostater dvs. flödet varierar,tidstyrning och nattsänkning finns om man vill köra detta, innegivare kan kopplas in för att sänka framledning vid eldning i kaminer. Dessutom borde det vara en fördel att kunna köra samma värmekurva oavsett vad som matar pannan (vp/elpatron/ev. framtida pellets). Vad jag är ute efter är om det finns någon enklare variant på styrning efter värmekurva till luft-vatten och som går att koppla till anslutning för innegivare, eller tänker jag galet?