Skrivet av: jea skrivet 29 december 2009, 13:54:52
Har sedan november 2003 en Nibe 1210-7 som fungerat helt klanderfritt. Årsförbrukning ca 6500 kWH för värmepumpen (värme varmvatten),enfamiljsvilla på 283 kvm. Borde väl vara ganska normalt.

Har nu drabbats av ett extraordinärt problem då VP gått över till enbart elpatrondrift. Dispalyen visar "VP retur hög". Detta inträffade när utetemperaturen sjönk till -5gr. Elkasetten tuggar på många dyrbara timmar av dygnet.

När temperaturen sedan stiger igen startar VP på nytt och går helt normalt.

Elkasetten har under alla dessa år enbart gåt ett par enstaka timmar.

Kan denna olägenhet bero på något problem med "givare" eller dylikt.
Titel: SV: VP retur hög
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2009, 15:03:08
Vad har du för kurva och parallellförskjutning?

Att du klarar dig med en 7 kW VP till 283 kvm tyder på att huset borde vara modernt och i så fall ha bra dimensionerade radiatorer.
Du har väl termostaterna fullt öppna?

Sen kan det vara returgivaren som felar, ställ om i meny 3 så det står ett (A) i parentesen efter VB-r.