Jag är nybliven ägare och amatör på luftvärmeavdelningen och undrar vad kopplingsdifferensen,
som återfinns under Värme/Värmesystemets temperaturer/Värmekurva
är och hur värdena påverkar systemets funktion.

Dessa 3 värden är medskickade i leveransen:
Största     16,0 °C
Minsta        4,0 °C
Tidfaktor      10

Och så en annan sak som jag nog borde tagit reda på tidigare.
Vad betyder COP-siffrorna 7/35°C?

AH
Titel: SV: Kopplingsdifferens på Optima 900
Skrivet av: Rickard skrivet 13 mars 2009, 22:39:18
Kopplingsdifferens = differensen mellan tillslag och frånslag av kompressorn.
På en konventionell värmepump startar och stoppar kompressorn runt ett beräknat börvärde, kopplingsdifferansen är det värde som man tillåter start/stopptemperaturen att variera med.

COP vid 7/35 betyder att verkningsgraden är x.xx vid den temperaturen.
7 grader är utetemp och 35 grader är framledningstemp i detta exempel.

När det är kallare ute, t.ex. -10°C och du behöver högre framledningstemp till radiatorerna för att hålla huset varmt är COP betydligt sämre...

Årsmedel-COP på en luft/vattenvärmepump av god kvalitet som t.ex IVT, CTC, Nibe eller liknande ligger på ca 2.0 till 2.5 även om de i bästa fall kan nå betydligt högre när alla förutsättningar är rätt.

/Rickard
Titel: SV: Kopplingsdifferens på Optima 900
Skrivet av: silverräven skrivet 09 november 2009, 14:09:31
Hej

Jag hade, som jag upplevde, problem med att när utetempen låg från ca -1 så gick pumpen hela tiden utan att stopptempen uppnåddes med följd att tillskottet gick in. Har noterat att andra har liknande problem. Jag har labbat lite med kopplingsdifferensen utifrån fabriksvärdena och funnit att när jag sänkt max kopplingsdifferans till 8 och den minsta oförändrad på 4 och tidsfaktor 10 så fungerar det utan att tillskottet kommer tack vare att stopptempen nås. Elförbrukningen har minskat något. Det har dock till följd att det blir fler start/stopp på pumpen, vilket någon påstod sänker livslängden. Är det så?
Titel: SV: Kopplingsdifferens på Optima 900
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 11 november 2009, 18:45:53
Det borde inte påverka eltillskottet Sc:,h. Timern till eltillskottet aktiveras när framledningstemperaturen sjunker pga att pumpen inte orkar hålla uppe den framledningstemperatur du har ställt in. Detta händer normalt vid hög framledningstemperatur och låg utetemperatur (under 0 grader). Kanske det ökade antalet starter minska isbildningen? Vid ute temperaturer över 0 grader kan man tänka sig att lätt isbildning försvinner då pumpen står stilla och att effekten ökar då pumpen åter startar med isfri/mindre is förångare. Det är helt normalt att antalet starter ökar då du minska 16 värdet till 8. Jag antar att förslitningen ökar något.

Mikael
Titel: SV: Kopplingsdifferens på Optima 900
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 11 november 2009, 18:55:09
Här kommer en länk om kopplingsdifferenser

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.0