Titel: Felaktig innetemp, OK efter omstart
Skrivet av: 888 skrivet 18 november 2006, 11:12:16
Hej,

jag hade ett problem med att inne temperaturen visade 3 grader för högt, 22 istället för 19.

Jag stängde av värmepumpen, mätte motståndet på innegivaren nere vid VP´n som var 6,6 kOhm som verkade OK men VP visade dock felaktigt 21,9 grader (precis innan).

Hmmm....

Jag startade VP'n igen och då visade den en KORREKT innetemp på 18,9 grader, detta efter att ha varit avstäng 10 minuter  ???

Bifogar bild som visar graf på innetemperaturen.

Ngn som har ngn ide om vad som kan ha varit fel?
Titel: SV: Felaktig innetemp, OK efter omstart
Skrivet av: UMH skrivet 18 november 2006, 15:24:03
Regon har en inbyggd tröghet i sina givaravläsningarr. Vissa givaravläsningar är programmerade att inte reagera genast på ändrad temperatur. Detta för att inte en spik orsakad av radiostörning eller en varm vindpust ska ställa till med konstigheter. Detta kan eventuellt vara orsakten till att det blev et sådant hopp. Du nollställde helt enkelt fördröjningen efter omstart.

Kan det stämma tror du.
Titel: SV: Felaktig innetemp, OK efter omstart
Skrivet av: tipo874 skrivet 18 november 2006, 17:24:32
Om det händer igen skulle du kunna prova att mäta spänningen över givaren vid VP:n före och efter omstart. Om temperaturen är den samma bör spänningen vara den samma. Eftersom temperaturmätningen bygger på att man skickar lite ström genom givaren och mäter vilken spänning det blir så borde man kunna sluta sig till om det ar ett hårt eller mjukt fel.

Om spänningen är den samma fast visningen blir olika är det ett rego-problem och inte ett givarproblem.
Titel: SV: Felaktig innetemp, OK efter omstart
Skrivet av: 888 skrivet 18 november 2006, 19:25:46
Tack för tipsen!

Temperaturen har varit så (felaktig) under flera dygn varför jag tror att det inte var ngn vindpust etc.

Jag håller koll och uppstår problemet igen så skall jag mäta spänningen över motståndet (i drift) och inte som tidigare ur/från-kopplad resistans mätning.

 :) :) :)