Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: 888
« skrivet: 18 november 2006, 19:25:46 »

Tack för tipsen!

Temperaturen har varit så (felaktig) under flera dygn varför jag tror att det inte var ngn vindpust etc.

Jag håller koll och uppstår problemet igen så skall jag mäta spänningen över motståndet (i drift) och inte som tidigare ur/från-kopplad resistans mätning.

 :) :) :)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 november 2006, 17:24:32 »

Om det händer igen skulle du kunna prova att mäta spänningen över givaren vid VP:n före och efter omstart. Om temperaturen är den samma bör spänningen vara den samma. Eftersom temperaturmätningen bygger på att man skickar lite ström genom givaren och mäter vilken spänning det blir så borde man kunna sluta sig till om det ar ett hårt eller mjukt fel.

Om spänningen är den samma fast visningen blir olika är det ett rego-problem och inte ett givarproblem.
Skrivet av: UMH
« skrivet: 18 november 2006, 15:24:03 »

Regon har en inbyggd tröghet i sina givaravläsningarr. Vissa givaravläsningar är programmerade att inte reagera genast på ändrad temperatur. Detta för att inte en spik orsakad av radiostörning eller en varm vindpust ska ställa till med konstigheter. Detta kan eventuellt vara orsakten till att det blev et sådant hopp. Du nollställde helt enkelt fördröjningen efter omstart.

Kan det stämma tror du.
Skrivet av: 888
« skrivet: 18 november 2006, 11:12:16 »

Hej,

jag hade ett problem med att inne temperaturen visade 3 grader för högt, 22 istället för 19.

Jag stängde av värmepumpen, mätte motståndet på innegivaren nere vid VP´n som var 6,6 kOhm som verkade OK men VP visade dock felaktigt 21,9 grader (precis innan).

Hmmm....

Jag startade VP'n igen och då visade den en KORREKT innetemp på 18,9 grader, detta efter att ha varit avstäng 10 minuter  ???

Bifogar bild som visar graf på innetemperaturen.

Ngn som har ngn ide om vad som kan ha varit fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!