Hej
Har en CTC 109 pump som installerades 2005 och kompressorn har gått ca 17500 timmar
Den har gått sönder två gånger tidigare (spräckt högtrycksrör + stopp i torkfiltret)
Nu senast så fastnade fyrvägsventilen i defrost läget.
Finns det någon vänlig själ som vet något trick för att lura igång ventilen ?
Det är alltså stopp i den på något sätt, inte elektriskt fel ty man hör att käglan klickar.
Eller är det bara och inse att det är lika bra att köpa en ny pump ?
// Mekanisten
-
kan va ett följdfel av dom andra felen...prova o knacka på den lite försiktigt...
-
Det har jag provat samt även att tvångsköra ventilen med en kraftig neodym magnet upprepade gånger
men tyvärr ingen effekt (pumpen tuffar på i defrostläge) :(
-
mät om du har spänning fram till magneten....nästa grej att testa är att vrida avfrosturet.....kolla efter en liten svart gummihatt uppe på elboxen i pumpen ....stick ner en vanlig mejsel där och vrid ett kvartsvarv....