Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Semester funktion / Vacation mode  (läst 4540 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
Semester funktion / Vacation mode
« skrivet: 23 juli 2009, 16:06:57 »
ledsen för min engelska, jag använder Google Translator för läsning

Is there anybody, who have expeerience with "Vacation mode" on IVT? I have indoor sensor and when I enable Vacation, radiator pump will start also when there is +20C outdoor. I expect, that vacation mean, that heatpump using indoor sensor and stop P2 for all "vacation" time

Finns det någon som har expeerience med "Semester läge" på IVT? Jag har inomhus sensor och när jag gör Fritidshus, radiator pumpen kommer att starta även när det är 20 C utomhus. Jag förväntar mig att semester betyder att varmepump använder inomhus sensor och stoppa P2 för alla "semester" temne

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2009, 19:16:38 »

Hi
I think that ju must tell use some information regarding your's system:
Heat pump IVT xxx?
and so on before we can help you.
Regards

Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2009, 10:45:04 »
Oops - sorry I forget it.
My pump is IVT Greenline C6+

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2009, 11:59:41 »
My heatpump works the same way,radiatorpump runs all the time in vac.mode,a possibility is set the radiatorpump to run when compressor runs only.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2009, 14:21:24 »
My heatpump works the same way,radiatorpump runs all the time in vac.mode,a possibility is set the radiatorpump to run when compressor runs only.

Are you sure, that it is possible to control radiator pump??? I have options only for ground pump and internal pump.

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2009, 12:58:46 »
On my pump it is possible to set P2pump (radiatorpump) to run cont. or to run with compressor:Try to activate vac.mode and set P2 to run with compressor only,you have to change P2mode back to normal for vinter ops.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2009, 10:01:48 »
On my pump it is possible to set P2pump (radiatorpump) to run cont. or to run with compressor:Try to activate vac.mode and set P2 to run with compressor only,you have to change P2mode back to normal for vinter ops.

A-ha, In that case P1 will stay working.

In my documentation: P1 - Radiator pump, P2 - Heat carrier pump, P3 - Ground pump)
P2 and P3 can be controlled to work with compressor, P1 not.

Utloggad Beatdiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Säljare
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2009, 11:07:09 »
As user you have access to extra functions. Keep the Heat button
pressed down for five seconds and go into Menu to gain access to
these displays. You will automatically return to level 1 again after
30 seconds.

If a room sensor is installed you can set the number of days
that the room temperature is lowered to 15°C here. The
temperature is not adjustable and it does not affect the hot
water. Normal operation is resumed when the period is
over.

If you mean the compressor will start even when it's over 20 degrees outside?
The Compressor will always make domestic hot water, even when you have vacation mode activated.

I'll hope you are satisfied with this answer?

Regards Daniel

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2009, 12:51:09 »
...
If a room sensor is installed you can set the number of days
that the room temperature is lowered to 15°C here. The
temperature is not adjustable and it does not affect the hot
water. Normal operation is resumed when the period is
over.
...

Yes, that is I speeking about.

My expectation is, that heatpump will use room sensor for measuring this 15°C and will stop P1.

I have used this during spring -> there was more than 20°C outside temperature during day.
In normal operation my heatpump switch off P1 when outside temperature are higher than 17°C (can be adjusted in menu)
Problem is, that during "vacation" P1 never stops   Sc:,h

The questions are:
Is this correct?
Is there anybody with same expeerience?
How many people using vacation mode and have logs from heatpump about running devices during vacation? (statlink or any other monitoring)

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2009, 19:31:45 »
Yes that,s correct ,the radiatorpump runs continouisly when in vac.mode.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2009, 09:30:14 »
Yes that,s correct ,the radiatorpump runs continouisly when in vac.mode.

OK, this is not so logical - it have indoor sensor and can for example start radiator pump only when indoor temp is less than 17°C or something like that. It will be more "eco".

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2009, 22:43:29 »
Yes that,s correct ,the radiatorpump runs continouisly when in vac.mode.

OK, this is not so logical - it have indoor sensor and can for example start radiator pump only when indoor temp is less than 17°C or something like that. It will be more "eco".

I agree, it feels like a software bug that the pump runs continuously i vacation mode. I was surprised to see it when I tested the function during summer.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Semester funktion / Vacation mode
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2009, 10:34:43 »
I agree, it feels like a software bug that the pump runs continuously i vacation mode. I was surprised to see it when I tested the function during summer.

Have you expeerience with IVT helpdesk in Sweden? I have tryed to write them few emails and have no reaction to that.
Here is more "non eco" situations in software and I will be happy if anybody will read my notes and think about them.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!