Är det denna typ av mätare med spolar?
https://aeotec.com/z-wave-home-energy-measure
I så fall kan den visa så mycket som 45% fel på en kompressorn, kanske ännu mer på en inverter.
När jag testade den typen av energimätare så visade de 43% för mycket jämfört med en riktig elmätare.
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
De där elmätarna med spolar mäter inte aktiv effekt, så de visar bara rätt på rent resistiva belastningar.