Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Januari 2007  (läst 9600 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lasse å

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
  • Kön: Man
Januari 2007
« skrivet: 31 januari 2007, 08:29:18 »
SÃ¥ ja nu har det blivit lite kallare ute, och förbrukningen gick direkt upp fiR:......  men hur mycket  Sc:,h Nedan min förbrukning för januari -07  :,v(
Bygger om:

Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Januari 2007
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 08:58:50 »
1900 kw i Hälsingland.

Den högsta månadsförbrukningen sedan starten av värmepumpen.
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 09:03:25 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Januari 2007
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 09:22:45 »
Totalt 1440kWh, varav luftvärmepumpen 330kWh.
Östergötland.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad benring

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala/HÃ¥bo/BÃ¥lsta
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Optimera mera!
SV: Januari 2007
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 10:33:02 »
Mitt totala: 2104kwh
snitt: 64,3 kwh / dygn (2,68 per timme)

Vilken skillnad det va på förra året :)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.


22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.

20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Januari 2007
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 19:24:21 »
Och jag har haft i förbrukningen för pumpen
1166 kwh totalt, det inkluderar 18 kwh i tillskott. Per dygn blir det 37,61 kwh vilket är nästan exakt 2 kwh/dygn högre än förra Ã¥ret. 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Januari 2007
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 19:46:32 »
12 månader tom 31 januari

vp 6300 kwh totalt.

hushållsel 6650 kwh
Total el  12950 kwh.

jan vp 1000kwh, 32 kwh/dygn inkl vv pumpar ev tillskott är mycket bra!
     hush el 750 kwh
tot el 1750 kwh.
Hur bra som helst, januari har varit riktigt kall här uppe... en lång period med -15 till -20 och även kallare än så. dock efter en varm början.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad phal

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Själv är bäste dräng
SV: Januari 2007
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 19:58:46 »
Rapport från Gudruns hemtrakter..

Januari 2007

Total EL: 1401 kwh

Temp: Min -12,8 ºC   Max 9,6 ºC   Medel 2,4 ºC

NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Januari 2007
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 20:09:32 »
Januari slukade i sig 1941kwH tot, varav vp stod för 1085kwH.

Ã…ret innan VP förbrukade jag 3924kwH, har alltsÃ¥ gjort en besparing pÃ¥ 2000kwH under jan med VP.  Thumbsup

410 starter=13/dygn,
503 drifttimmar=16,2H/dygn
35kwH/dygn för VV o värme, hoho, det är helt okej tycker jag.....

Har haft många och långa dygn med temperaturer under -25º och har ännu ingen TS

Här finns temploggar och lite annat tjafs.....
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad soda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Januari 2007
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2007, 20:22:12 »
Januarisiffror från Blekinge :

1722kWh totalt
591kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
1131kWh
482 starter
410vp DRIFTTIMMAR ger
14,6h/dygn med 17,2starter/dygn (blir nog inte fler..   Thumbsup)

Detta ger 2,76kWh per driftstimme i januari för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. ByggÃ¥r 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning frÃ¥n Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhÃ¥l) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron pÃ¥ ack.tank avstäng tills frun fÃ¥r hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men sÃ¥ lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen sÃ¥ blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Ã…rsförbrukning (inkl hushÃ¥llsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort sÃ¥ man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)

Utloggad staffan55

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-0
SV: Januari 2007
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2007, 20:50:52 »
Januari 2007

Total förbrukning 1727 KWH

Värmepump inkl alla CP  965 KWH(sep elmätare)

Jag slog i alla fall Bertil! :D

Sen att jag bortser från uppvärmd yta och geografisk belägenhet saknar naturligtvis betydelse. Däremot måste man ha viss respekt för Prickens siffror. I Vuollerim har det varit KALLT a:gl
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Januari 2007
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2007, 21:31:13 »
Januari 2007

Totalt 1373Kwh

HH 432Kwh

VP 941Kwh
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad KalleT

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Januari 2007
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2007, 21:42:26 »
Halmstad 1 1/2-plan (2002) 131 kvm

TOTAL = 1186 kWh (2006 = 2191kWh pga kallt + nyfödd i sovrummet dÃ¥ 22-23 ºC, nu 18-19 ºC  Thumbsup)

Värme + VV = 550 kWh
HH = 536 kWh

+ lite VED i braskaminen  ;)

Total förbrukning löpande 12 mÃ¥n(senaste 12 mÃ¥naderna) nu nere pÃ¥ 10 607 kWh  :D

/Kalle
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Januari 2007
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2007, 21:45:49 »
Däremot måste man ha viss respekt för Prickens siffror. I Vuollerim har det varit KALLT a:gl

Måste juh slänga in lite temperaturer oxå:

Max   =  0,4º
Min    = -30,5º
Medel =  -15,1º


 :)

Samtidigt måste jag imponeras över de som har en HH-förbrukning under 5-600kwH/mån. Det finns inte i min värld, och jag är absolut inge prylnisse, med grejor och lampor som står på dygnet runt.....
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Januari 2007
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2007, 22:03:09 »
Ang hushålls el... motorvärmare är nog en av dom största förbrukarna när det är kallt...

Jag har ett isolerat ouppvärmt garage det hÃ¥ller runt +-0 ännu.....   men det fÃ¥r en oönskad effekt fuktigt som stryk är det, samtidigt som jag inte vill värma upp det heller. Men ingen motorvärmere ännu här!

kanske jag tillslut måste installera en frånluftventil!?
Bara 25 år sen det bygdes...

Bagarns barn du vet!

Men din förbrukning är otroligt låg pricken, absolut topp. Det visar att bara radiatorerna avger effekten som VP producerar utan alltför hög sluttemp kan man ha en "för stor" värmepump.
Detta med ENORMT fin besparing....

Med en 6 kw maskin kanske du haft 1000 kwh tillskott bara i januari!
 Nja jag överdrev lite grann  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Januari 2007
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2007, 22:24:14 »
På Tyresö var mintemp -13° (dvs strax över Prickens medeltemp.) och snittet blev ungefär 0° under månaden. 1130:an gjorde av med 812 kWh (26,2/d) och hushållet i övrigt med 416 kWh (13,4/d), dvs totalt 1228 kWh (39,6/d). Det var bara 66% av förra januariförbrukningen. Rullande 12-mån förbrukning 11500 kWh. VP:n startade 453 gånger (14,6/d) och gick 349h (11,3/d). Som mest gick den bara 16h per dygn. KB-in ligger nu på 2,3° efter 1h körning och eftersom isen lagt sig kommer den inte att sjunka mer denna vinter.

Niben fyller också 5 månader och den har max dragit 72% av vad den lilla IVT:n gjorde under motsvarande månader tidigare år. Ändå är det varmare inne och vi eldar bara en istället för fyra brasor per dygn.

SÃ¥ direkt missnöjd kan man väl inte vara.  :D ::)
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 22:42:34 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!