Skrivet av: Grop
« skrivet: 23 december 2013, 10:56:11 »Svarar mig själv, så om någon som undrar får ett svar också!
Skarvade ihop allt med ny givare på ordinarie placering. Den nya givaren fungerade normalt, dvs inget fel på kabel eller skarv. Dessutom var den nya givaren något exaktare i temperaturangivelse (om man jämför mot andra yttertermometrar jag har i huset). Så troligen är det i pumpen problemet sitter, jag gissar på kallödning på kortet som pga vibrationer har gett dålig kontakt med felaktig tempangivelse som följdproblem. Men jag vet naturligtvis inte säkert
Skarvade ihop allt med ny givare på ordinarie placering. Den nya givaren fungerade normalt, dvs inget fel på kabel eller skarv. Dessutom var den nya givaren något exaktare i temperaturangivelse (om man jämför mot andra yttertermometrar jag har i huset). Så troligen är det i pumpen problemet sitter, jag gissar på kallödning på kortet som pga vibrationer har gett dålig kontakt med felaktig tempangivelse som följdproblem. Men jag vet naturligtvis inte säkert