Ifall du nyss installerat kan du prova att återställa temp.begränsaren, den kan ha löst ut i transporten. Hur du gör finns i installatörshandboken. Den finns också på nibes hemsida om du inte har den.
Hej!såg er inlägg gällande Temperaturbegränsarlarm (52).Fick min Nibe 1245 installerad för 2 månader sedan och har sen dess haft problem med att pannan larmar Temperaturbegränsarlarm (52) med några dagars mellanrum i (bästa fall) men ibland fler gånger på en dag. Första ca 7 veckorna gick pannan endast på el, men för en vecka sedan startade man igång kompressorn (VP) men samma fel kvarstår. En temeraturgivare BT25 är inkopplad på 5&6, givaren sitter inte monterad på något rör utan hänger löst i panrummet, som är ganska varmt. Borde inte denna sitta på ett rör eller i ett "vanligt" rum?Installatören har verkligen ställt upp och kommit både dag och natt i börja för att starta om systemet (nu gör jag det själv) och felsökt. Installatören har varit i kontakt med Nibe för att få hjälp. De har bytt ut kort och termostater mm men felet kvarstår. Om några dagar kommer en tekniker från Nibe och ska kolla på problemet.Är det någon av er som vet vad som orsakar detta?
Nja... återställa? Jag bara valde "Återställ" i den menyn som kom fram vid larmet så har det varit tyst sen dess? Är det samma pryl vi snackar om?Men nåt måste ju vara galet. Ska ringa Nibe på måndag. Att försöka få tag i en hantverkare efter fakturan är betald är ju som att jaga spöken...