Författare Ämne: Viessmann, konstiga tempvärden  (läst 3384 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Coach

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Viessmann, konstiga tempvärden
« skrivet: 04 augusti 2009, 21:23:00 »
Hej!
Har en vitocal 300. Borrat 170m för 4 år sedan. Nu har det börjat komma konstiga värden från tempgivarna och pumpen går inte som den ska.
Primär in -1.0 ut 5.3. Ibland startar inte kompressorn och när den gör det ger den bara vv ingen värme!!
Hur kan inkommande temp vara kallare än utgående??
Om stänger av anläggningen och startar om så visar den "normala" värden typ +5 in och +3 ut ett tag. dessutom startar pumpen som vanligt då.
Kretskortsfel?? Givare?? Magnetkontakt??
Vad göra??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2009, 08:53:28 »
Börja med att rengöra smutsfiltret på brine.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Coach

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2009, 22:56:30 »
hmmm... Hittar inget filter på brinesidan??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2009, 07:23:41 »
Känn på armaflex-isoleringen på inkommande brine och det inte finns nån "knöl" där?
Filtret kan se ut som på bilderna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Coach

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2009, 17:08:40 »
Nej du!
Det verkar inte vara installerat något filter?? Installationsmiss??
Kan det ha blivit tätt i pumpen någonstans?
Konstigt att jag har minusgrader på inkommande brine men plusgrader ut! Sc:,h

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2009, 17:38:30 »
Antingen står cirkpumpen still, eller så är det fel på tempgivaren, jag tror mer på brine-cirkpumpen.
Att ingående visar lägre än utgående kan ha med placering och hur självcirkulationen går om cirkpumpen står still.

Bak på kb-cirkpumpen brukar det alltid finnas en stor "skruv" som du kan skruva upp, och hjälpa cirkpumpen igång, om nåt har fastnat i den, på axeltappen finns ett mejselspår som du kan använda, vrid både åt höger och vänster tills du känner att den går lätt. (Har hänt en gång för mig, men aldrig mer)
 
« Senast ändrad: 07 augusti 2009, 17:40:30 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2009, 18:26:10 »
Om värmepumpen går, så är det svårt att tro att KB pumpen står stilla, skulle lösa på LP larm.
troligen givarfel.
Thomas

Utloggad Coach

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2009, 14:34:56 »
Har pratat med en installatör som också var inne på brinepumpen, men hade ett ovanligare alternativ.
Eftersom det byttes elmätare i området för ett tag sedan trodde han att de kunde ha kastat om faserna så att pumpen går fel väg! Sc:,h

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2009, 16:18:38 »
1-fas pump som går åt fel håll??
Nä du, be han dra den historien om rödluvan istället ;D ;D
Mest kyla men lite värme också

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2009, 17:47:34 »
1-fas pump som går åt fel håll??
Nä du, be han dra den historien om rödluvan istället ;D ;D

Du lucky, även om jag tar det för i princip uteslutet, sÃ¥ finns det faktiskt 3-fas, men som sagt, knappast.  ;)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2009, 16:12:02 »
1-fas pump som går åt fel håll??
Nä du, be han dra den historien om rödluvan istället ;D ;D

Tja, min Stiebel-Eltron har 3-fas brinepump. Fast om faserna skulle vara omkastade skulle ju kompressorn också få fel fasföljd.

Stiebel har även fasföljdsvakt så den startar inte om faserna ligger fel.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2009, 18:41:12 »
Har pratat med en installatör som också var inne på brinepumpen, men hade ett ovanligare alternativ.
Eftersom det byttes elmätare i området för ett tag sedan trodde han att de kunde ha kastat om faserna så att pumpen går fel väg! Sc:,h

Även om en 3-fas centrifugalpump går åt fel håll så går inte vattnet baklänges genom den. Den blir bara lite mindre effektiv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Coach

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2009, 22:59:30 »
Verkar vara inkommande tempgivare som kraschat, kopplade in en vanlig utetermometer den visade 5,8 grader medan givaren i pumpen visade -8.3.

Utloggad Coach

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2009, 21:55:29 »
Felet avhjälpt! ;D. Tempgivare bytt och sedan sÃ¥ nollställdes programvaran pÃ¥ nÃ¥t sätt. Tydligen hade nÃ¥nting ändrats i programvaran??  Sc:,h. Ã…ska?? Nu tuffar den pÃ¥ som tÃ¥get som vanligt, hoppas att det hÃ¥ller i sig.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!