Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: FreddeUme skrivet 24 juli 2013, 10:21:28

Titel: Nibe 1245-8
Skrivet av: FreddeUme skrivet 24 juli 2013, 10:21:28
Hej,
  Kan någon vänlig tala om om denna log är ok för sommaren? Ska man sträva efter så få starter som möjligt under sommarmånaden och hur åstadkommer jag detta i så fall?
Titel: SV: Nibe 1245-8
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 juli 2013, 10:33:24
Kör du mot endast en del av värmesystemet nu ? Det man kan se i loggen är att returen stiger snabbt men så kanske det blir om det är lite volym som vp jobbar mot. Det bästa sättet att få ner starterna är mera vatten i systemet volym/arbetstank.
Titel: SV: Nibe 1245-8
Skrivet av: FreddeUme skrivet 24 juli 2013, 22:09:28
Hej,
  Jag har inte rört något sen i vinter så visst måste det vara hela värmesystemet den kör mot. Men jag behöver ju inte värme alls nu. Golvvärme i nedre plan.

Vad är det för värden du tittar på?
Titel: SV: Nibe 1245-8
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 juli 2013, 22:14:45
Kolla om du har 28 grader inställt som min framledning det verkar så Sc:,h
Titel: SV: Nibe 1245-8
Skrivet av: FreddeUme skrivet 24 juli 2013, 22:25:35
Ja min är 28 grader. Kurvan är 6 om jag inte minns fel. Kan jag sänka den?

Har bara en givare, utomhus.
Titel: SV: Nibe 1245-8
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 juli 2013, 23:07:41
Om du inte vill ha värme sänk min temp till 15 grader så kommer inte vp starta. Sen kan du logga ett dygn så får vi se.