Ämnessammanfattning

Skrivet av: ferlin
« skrivet: 04 januari 2009, 10:39:11 »

Vad uppnår jag med det?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 04 januari 2009, 10:24:21 »

Prova å sänk golvvärmen till läge 2 på pumpen.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 04 januari 2009, 10:08:00 »

OK, nu är jag riktigt konfunderad  Sc:,h Jag ströp flödet på en slinga från ca 2,5 till 1,5 för att testa, tidigare kom gt8 vbf iaf upp i 43,5..nu har pumpen gått hela natten och verkar ha stannat på 43,0  huvuddunk Fattar ingenting?

Har iaf ändrat tillbaka och har nu testat att öka flödet på en annan slinga också. Någon som kan förklara detta? Kan tillägga att tillskottet inte varit i drift så det är inte det som påverkar.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 02 januari 2009, 12:09:10 »

Det är tyvärr inte möjligt pga vissa omständigheter (Läs: Firman har upphört  :-\) Så det får nog vänta... Måste dock tillägga att jag är grymt nöjd med installatörens jobb/engagemang och hur grejorna funkat.

Vad jag kommer börja med iaf är att försöka strypa lite på några gv-slingor i de rum där det är lite varmt så får vi se, fler tips mottages tacksamt! Som sagt, vad skulle ett högre delta på vb innebära? Jag har den interna cirk.pumpen på läge 2 och den externa på läge 3.

Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 02 januari 2009, 11:20:29 »

...
Det sitter inget smutsfilter på VB-sidan (fick jag veta av installatören ca 1 år efter installationen då jag letat som en galning efter ett filter...) motiveringen till detta var vad jag förstod att det var ett helt nytt värmesystem.
...
Be att han sätter dit ett smutsfilter för efterhand är ju systemet inte nytt längre.
Om han hade fastpris på jobbet ska han sätta dit ett utan kostnad eftersom det inte är fackmannamässigt utfört annars.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 02 januari 2009, 11:07:53 »

Deltat på slingorna har kollats en gång med IR-termometer och då låg det på runt 5 grader, jag har dock inte 100 koll på om det är så idag. (Jag har som sagt pillat lite med flödena)

Jag har två cirkpumpar, den interna och den i shuntgruppen.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 02 januari 2009, 10:38:53 »

Hej igen.
Inget direkt fel men kanske möjligt att trimma in en aning.
Kanske kan du sänka framledningstemperaturen något och därmed minska elbehovet något.
Optimalt för VP är att köra mot så låg framledningstemp som möjligt.
Det brukar man uppnå med att köra mot radiatorer utan termostat= ostrypta.
Golvvärmen brukar ha en lägre temp än radiatorena och körs där med precis som du nu har med en shuntgrupp. Men inte har du 30 grader i retur från golven?
Är det kopplat parallellt eller i serie? Dvs går vbf först igenom radiatorerna och sedan genom golven eller är det parallellt med två cirkpumpar?
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 02 januari 2009, 10:14:21 »

Jag kör golvvärmen mot en shuntgrupp, har ca 37 grader fram på gv nu.

Det sitter inget smutsfilter på VB-sidan (fick jag veta av installatören ca 1 år efter installationen då jag letat som en galning efter ett filter...) motiveringen till detta var vad jag förstod att det var ett helt nytt värmesystem. Känns lite "sådär", men det borde väl främst innebära att växelventilen tar stryk? Finns det nåt annat filter i pumpen som kan påverka i detta fall?

Både radiatorerna och gv är instrypta för att få rätt flöde/rätt temp på båda planen. Att det skulle vara något direkt fel tror jag faktiskt inte, samtliga värden är ju bra på pumpen.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 02 januari 2009, 09:48:41 »

Vanligaste (?) felet i andra värmesammanhang är minskad kapacitet i värmeväxlare.
Det i sin tur beror oftast på smuts eller minskade flöden i värmeväxlaren.
En VP har två värmeväxlare som kan krångla. En mot brine, förångaren,  och en mot radiator/slingorna, kondensorn.
Är smutsfilter rengjort?

De andra värmeväxlarna i systemet är radiatorerna och golvvärmen.
Framledning på 43,5 mot golvvärme låter mycket.
Stryper du flödet mycket över golvvärmen eller har du 40 grader varma golv?
Är radiatorerna ostrypta?

Det är synd att köra VP mot onödigt hög framledning om det inte behövs.

Skrivet av: ferlin
« skrivet: 02 januari 2009, 09:13:46 »

Kb ligger på ca 0,5/-3,2 nu och det är ganska exakt vad jag legat på föregående år vid samma tidpunkt. Imorse hade jag följande värden.

Gt1 36,4 (stopp vid 37,5)
Gt2 ute -17,0
Gt5 rum 20,8 (bör 20,6)
gt6 hetgas 80,3
gt8 vbf 43,5 (42,7 kl 22.35 igår)
gt9 vbr 37,1 (36,4 igår kl 22.35)
Gt10 kbin 0,5 (samma som 22.35 igår)
Gt11 kbut -3,2 (samma som 22.35 igår)

Pumpen hade gått hela natten, dock utan tillskott, men tillskottstimern var nere på noll så det är på g om det fortsätter vara kallt.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 02 januari 2009, 08:56:09 »

Kan ju ha med flöderna att göra, därför kommer inte returtemp upp till stoppvärdet.
Annars med jordvärmeslang kan det ju skilja om man har 1 snötäcke som isolerar eller om det blir kallt utan täcke, men temp. var ok sa du??
Hade lite samma som du faktiskt, installerat 1 fläktkonvektor i gillestugan och upplev att vp går mkt mer, stängde av fläkten och 20 min senare stannar vp på stopptemp, utetemp här -15 grader, fläktkonvektorer är lite luriga för returvattnet är betydligt kallare än från normal radiator samma med golvvärme också tror jag.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 01 januari 2009, 23:33:48 »

...varför inte vår pump är lika "krallig" som förut, den orkar inte upp i samma vb f som tidigare = klarar inte samma temp utan tillskott. Första året i drift hade jag pumpstopp vid -21, finns inte en chans att den grejar det nu. då hade jag en vb f på ca 46, just nu har pumpen gått ett bra tag och har vb f på 42,7. Delta på vb ligger på ca 7 grader. Jag kör samma vk (2,6) samma innetemp som då. Det som gjorts är att trixa med flödet på slingorna (gv nere) och radiatorerna, annars inget. Alla värden ser ok ut vad jag kan se, gt1 och gt9 (gt9 högre) diffar ca 0,7 grader men vad jag förstått är det acceptabelt?

Pumpen går lika snålt som tidigare och vi har perfekt värme inne så man borde väl vara nöjd  :D men jag vill förstå varför denna förändring och om det går att göra ngt åt med justeringar, hur skulle tex ett högre delta på vb visa sig?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!