Jag har bytt köldbärare i några anläggningar från sprit till pottaska, och förångningstemperaturen har stigit med 10gr, det gör en hel del på COP värdet och livslängden på värmepumpen.
Jag har letat efter information om det här med pottaska, den enda nackdelen lär vara att det är väldigt korrosivt, hur löser ni det?
Men, som sagt jag säljer system med ack, och då uppstår inte problemet.Och på Terrawatts kompaktpumpar blir det ingen temprusch vid växling då det sitter en fullflödes VVX för varmvattenprod. i dom.För övrigt Pottaska HAR en mycket bättre energiupptagningsförmåga än tex sprit, även om jag inte håller med att man för den sakens skull ska borra kortare för det.Jag har bytt köldbärare i några anläggningar från sprit till pottaska, och förångningstemperaturen har stigit med 10gr, det gör en hel del på COP värdet och livslängden på värmepumpen.HejTerrawatt säger så här ang knäppningar:2. Värmepumpen arbetar direkt mot radiatorkretsen och styrs av utetemperaturen. Varmvattnet prioriteras via en växlande ventil och denna temperatur ställs separat. Detta kallar vi temperaturstyrning. Värmepumpens temperatur varierar beroende på vad man har ute t ex 30-35-40-45° allt eftersom det blir kallare. Idén är att värmepumpen arbetar effektivare och billigare på lägre temperaturer. Nackdelen är att man kan få knäppningar i radiatorkretsennär värmevattnet pendlar i temperatur. Denna inkoppling kan se om du klickar härHar du någon kommentar ?Jag funderar på en terrawattpump, TW 90, och skulle vilja VETA om jag skall komplettera med i knäpptank.HälsningarSW
Citat från: Lexus skrivet 19 september 2009, 18:36:58Vid vilken temperatur skedde förångningen med pottaska? Gäller det en bergvärmepump?Bergvärme, förångningstemp innan byte -6gr, efter 4gr. brinetemp in 5gr
Vid vilken temperatur skedde förångningen med pottaska? Gäller det en bergvärmepump?
Det här var en problemanläggning som hade varit i drift ca 2år och vi fick extremt bra resultat när vi bytte brine från sprit till pottaska, förångningen höjdes med 10 gr.En VVS firma i Nora gjorde samma sak fast tvärt om, bytte från pottaska till sprit och förångningen sjönk där med ca 6 gr
Jag så några uppgifter någonstans (hittar tyvärr inte igen det) att pottaska-lösning har betydligt högre specifik värme och densitet än etanol-lösning. I de fallen cirkpumpen på brine begränsar hur mycket effekt som man får ut så är ju detta av betydelse. Men det innebär ju i så fall att brine-pumpen på Terrawatt är lite för klen för att köra med etanol?
Vet inte vad skillnaden mellan mina beräkningar och Cougars praktiska erfarenheter beror på. Intressant problem i alla fall. Om pottaska är så bra (kaliumformiat skall vara ännu bättre enligt tabellen jag har) frågar man sig varför det inte används i stället för etanol.