Hejsan
Jag är ny här, so be gentle. Jag har inga vidare kunskaper om värmepumpar, så man hoppas man kan bli ursäktad för den ovetskap man bär på.
Jo, jag har en NIBE Fighter 1215, och idag så märkte jag att en röd lampa blinkar, samt texten LP Larm i displayen. Detta kan enligt boken bero på lite olika orsaker tydligen, jag staplar upp dom här, lite förkortat:
------
Larmlampa blinkar samt text
”LP–larm” i display
Orsak: Uppstart av kall anläggning
Åtgärd: Använd läge ”Elpannedrift”.
Orsak: Dålig cirkulation i köldbärarsystemet på
grund av dålig avluftning/lågt tryck eller
ispropp (om ispropp bildats blir köldbärarpumpen
(35) varm).
Åtgärd: Avlufta och fyll på mer vätska. Vänta några
timmar.
Orsak: Cirkulationspump (35) ur funktion.
Åtgärd: Kontrollera cirkulationspump.
Orsak: Köldmediebrist eller annat fel i kylkrets.
Åtgärd: Tillkalla behörig servicepersonal.
Orsak: Igenisad förångare på grund av för låg
koncentration frostskydd
Åtgärd: Kontrollera köldbärarvätskans fryspunkt.
Efter åtgärd kontrolleras, i sifferfönstret, att differensen
mellan “KB-f” och “KB-r” är 2 – 5 °C då kompressorn
är i drift. (Se Styrning – Tillgänglig information på
displayen, punkt 4).
När felorsaken är åtgärdad ställs omkopplaren (
i
läge “0” och därefter i läge “1”.
Vid temperaturgivarfel indikeras detta i display tex.
“ute fel”
---------------
Är det någon som vet vad man kan göra åt detta/har vart med om detta? Lite scary är det i alla fall. Det är ju inte mer än 10-12 grader ute nu, så några isproppar lär det ju inte ha blivit (omkring +1 ner till 0 på natten). Jag hittar inte "Elpannedrift" läget som det står som en lösning längst upp.
Någon som vet? Tacksam för svar / Tobbe
PS: ganska intressant att det finns så väldigt många som disskuterar om värmepumpar
Jag trodde jag skulle få leta länge innan jag hittade ett vettigt forum eller liknande
/ Torbjörn