Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 15 mars 2012, 17:10:14 »

Den röda kurvan är alltså Nibes 3kohm@25 NTC i en spänningsdelare med ett 10kohm motstånd och 5v matning?
Hyfsat linjär spänningskurva.

Att jag frågar beror på att jag har ett par Nibe givare i skrotlådan som jag tänkte använda i ett projekt.
Japp, med hjälp av dig m.fl så gjorde jag en egen kurva där spänningen över termistorn är 4,86*R/(10+R)
4,86 är U-stabbens spänning (V)
R är NTC resistans vid aktuell temp enligt Nibes tabell
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 mars 2012, 13:00:13 »

PS: Den gröna kurvan gäller alltså inte för min Nibe 1225-8 det är den röda som gäller

Den röda kurvan är alltså Nibes 3kohm@25 NTC i en spänningsdelare med ett 10kohm motstånd och 5v matning?
Hyfsat linjär spänningskurva.

Att jag frågar beror på att jag har ett par Nibe givare i skrotlådan som jag tänkte använda i ett projekt.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 15 mars 2012, 12:50:56 »

tummenupp

Kollade din Fluke också, och inimpedansen är >= 10Mohm vid DCV, vilket är det normala med DMM:er.
Tack! Sökte själv efter info men hittade det inte.
/Bo
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 mars 2012, 12:38:17 »

Tack för det.

Nu har jag fått till ett diagram som gäller för 4,86V matning och 10K serieresistans med mina mätningar inlagda. Tycker överenstämmelsen är tillräckligt bra för att kunna starta försök med olika CP-fart på KB.
Tänker vid försöken mäta KB fram KB retur och VB  :dt:. Under antagande att VB CP ger samma flöde hela tiden så borde det gå att läsa av relativt VP presterar som funktion av t.ex medelvärdet av KB fram o retur
Enda haken nu är det varma vädret.

PS: Den gröna kurvan gäller alltså inte för min Nibe 1225-8 det är den röda som gäller

 tummenupp

Kollade din Fluke också, och inimpedansen är >= 10Mohm vid DCV, vilket är det normala med DMM:er.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 15 mars 2012, 00:17:44 »

1Mohm gäller vid spänningsmätning på instrumentet och är en piss i nilen vid dina mätningar, mao påverkar inte.
4,86v är 5v eftersom en 5v matningen är inom 5% dvs 4,75v - 5,25v
Tack för det.

Nu har jag fått till ett diagram som gäller för 4,86V matning och 10K serieresistans med mina mätningar inlagda. Tycker överenstämmelsen är tillräckligt bra för att kunna starta försök med olika CP-fart på KB.
Tänker vid försöken mäta KB fram KB retur och VB  :dt:. Under antagande att VB CP ger samma flöde hela tiden så borde det gå att läsa av relativt VP presterar som funktion av t.ex medelvärdet av KB fram o retur
Enda haken nu är det varma vädret.

PS: Den gröna kurvan gäller alltså inte för min Nibe 1225-8 det är den röda som gäller
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 23:29:57 »

Nu har jag mätt. Instrument Fluke 79III, gissar inre motstånd minst 1M dvs minst 100ggr förmodat seriemotstånd 10K.
Mätt spänning med borttagen givare KB-fram 4,86V
kortslutningströmmen 0,485mA.
Alltså är seriemotståndet 10Kohm, som Nibe skrev.
Bra, men UPS 5V är inte helt rätt, den är >4.86 beroende på DMMens inre motstånd

Någon som vet instrumentets inre resistans vid spänningsmätning?

1Mohm gäller vid spänningsmätning på instrumentet och är en piss i nilen vid dina mätningar, mao påverkar inte.

4,86v är 5v eftersom en 5v matningen är inom 5% dvs 4,75v - 5,25v
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 mars 2012, 23:11:33 »

Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.

Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.

R=U/I
Nu har jag mätt. Instrument Fluke 79III, gissar inre motstånd minst 1M dvs minst 100ggr förmodat seriemotstånd 10K.
Mätt spänning med borttagen givare KB-fram 4,86V
kortslutningströmmen 0,485mA.
Alltså är seriemotståndet 10Kohm, som Nibe skrev.
Bra, men UPS 5V är inte helt rätt, den är >4.86 beroende på DMMens inre motstånd

Någon som vet instrumentets inre resistans vid spänningsmätning?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 mars 2012, 21:02:31 »

Skrev till Nibe och frågade. Fick samma tabell som du visat, ....
Här är tabellen, går till 70 grader. ett värde för 50 grader är 1,08kohm istället för 1,06 i ditt inlägg
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 20:38:10 »

Tack, LP status visas i meny 13, 1= sluten 0= bruten.  Är det den?

Ja
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 mars 2012, 20:16:33 »

Tack, LP status visas i meny 13, 1= sluten 0= bruten.  Är det den?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 20:10:02 »

LP är antagligen lågtryckspressostat.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 mars 2012, 19:37:18 »

Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.

Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.

R=U/I
spänningen på ingången, menar du över givar ingången eller hur? Tror jag fattar att det är OK om högohmig är massor av gånger serieresistansen1 tummenupp. Kan ju vara bra att dubbelchecka uppgifterna från Nibe!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 mars 2012, 18:45:42 »

Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.

Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.

R=U/I
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 mars 2012, 17:28:07 »

Skrev till Nibe och frågade. Fick först samma tabell som du visat, sen när jag frågade mer så fick jag detta, gäller Nibe 1225-8:
Det sitter en 5V U-stabb och efter det sitter det olika resistorer.
VV     3,3   kOhm
LP      3,3   kOhm
VBf   3,3   kOhm
VBr   3,3   kOhm
RUM 200 kOhm
KBf      10 kOhm
KBr      10 kOhm
UTEg   10 kOhm
 Nu ska jag räkna på det, förhoppningsvis är detta förklaringen till avvikelsen i mina mätningar/beräkning av temperaturen!
men vad är LP?

Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 10:59:20 »

@GDS-Jan
Kan det vara så att spänningsdelarens komponenter och matningsspänning du beskriver gäller för värmebäraren och köldbäraren har annan design?

Hur som helst, om jag inte kommer fram till en översättning av spänning till temperatur så kan jag ändå göra försök med olika CP-hastigheter och notera om givarspänningen ökar/minskar och om diffen in/ut ökar/minskar.
Det är ju ändringar som är relativt lika stora som tempändringarna, eller hur?

Kan vara så, jag har ju ingen köldbärargivare på min pump  ;) men väl en förångningsgivare men den har jag aldrig mätt.

Men det är sant att spänningarna på KBin och KBut är relativa till temperaturen.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 mars 2012, 10:55:30 »

@GDS-Jan
Kan det vara så att spänningsdelarens komponenter och matningsspänning du beskriver gäller för värmebäraren och köldbäraren har annan design?

Hur som helst, om jag inte kommer fram till en översättning av spänning till temperatur så kan jag ändå göra försök med olika CP-hastigheter och notera om givarspänningen ökar/minskar och om diffen in/ut ökar/minskar.
Det är ju ändringar som är relativt lika stora som tempändringarna, eller hur?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 mars 2012, 23:22:40 »

Har du tillgång till ett oscilloskåp?
Då ser du direkt om du har dc över givaren eller något som pulserar.

Du kan ju testa med multimetern på AC-mätning också.
Visar den någon spänning så pulserar det.
Tänkte så. Har ingen oscilloskåp.
Mätte om KBfram. DC 2,1V. AC ingen spänning utom det brus jag ser i närheten av VPn, samma nivå på brus över givaren.



Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 13 mars 2012, 23:09:58 »

Har du tillgång till ett oscilloskåp?
Då ser du direkt om du har dc över givaren eller något som pulserar.

Du kan ju testa med multimetern på AC-mätning också.
Visar den någon spänning så pulserar det.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 mars 2012, 22:49:36 »

tack, det kan ju förklara problemet. Vet om det gäller min Nibe 1225-8 installerad dec 2008?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 13 mars 2012, 22:42:36 »

Ok Nibes tabell då.
Men varför får jag så låg spänning på min KB givar mätningar?
Grader C   Volt        enligt Nibe (extrapolerar)
46      0,539          1,07
46      0,54           
7      2,058          2,9
4      2,114          3,2
4      2,115
4      2,116
3      2,187          3,15
3      2,211
0      2,3              3,38
0      2,304
0      2,31
0      2,312
Temparna är dels från Nibes display, dels mätt i isvatten  och varmvatten i en termos.

Vissa modeller av nibes styrdatorer har inte en regelrätt A/D omvandlare och ingen spänningsdelare heller.

De fungerar så att de laddar ur en konding och låter sedan NTC-motståndet ladda upp den igen.
Genom att mäta tiden det tar så vet datorn vilken resistans NTC har för tillfället och temperaturen.

Problemet blir då att du inte kan mäta med en multimeter och få riktiga värden för det är egentligen en pulserande spänning över givaren.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 mars 2012, 22:01:23 »

Ok Nibes tabell då.
Men varför får jag så låg spänning på min KB givar mätningar?
Grader C   Volt        enligt Nibe (extrapolerar)
46      0,539          1,07
46      0,54           
7      2,058          2,9
4      2,114          3,2
4      2,115
4      2,116
3      2,187          3,15
3      2,211
0      2,3              3,38
0      2,304
0      2,31
0      2,312
Temparna är dels från Nibes display, dels mätt i isvatten  och varmvatten i en termos.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 13 mars 2012, 21:23:50 »

Om vi tar 0gr som exempel:

9,81Kohm + 4,7Kohm = Rtot = 14,51Kohm.

9,81Kohm / 14Kohm = 0,6760 * 5 volt = 3,38volt

Precis som i tabellen som för övrigt är Nibes egen och inte min.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 mars 2012, 20:55:45 »

Jaha, alltså:
Rt=4,7xUmätt/(5-Umätt)
Ur tabellen 1 fås temperaturen för kvoten Rt/3
Rätt så?
Tabell finns här på sid 1: http://www.vishay.com/docs/33011/convtabs.pdf
Kan inte vara rätt.....nåt är fel eftersom motståndmätningen inte matchar  Vishay-tabellen (sid1) och inte heller GDS-Jans tabell, gjorde även några mätningar på KB-givarna och la in i ett diagram gjort på hans tabell. (0 och 46 grader är givaren i isvatten och varmvatten i termos de andra värdena med KBCP tvångskörd)
Frågor då:
Är givaren inte en NTS 3kohm@25?
Är det inte ett 4,7 kohm motstånd i serie med NTCn?
Är det inte 5V matning över spänningsdelaren?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 mars 2012, 16:27:37 »

Jaha, alltså:
Rt=4,7xUmätt/(5-Umätt)
Ur tabellen 1 fås temperaturen för kvoten Rt/3
Rätt så?
(känner mig som när jag tenterade för min kompis lille(!)brorsa för 40 år sen)

Tabell finns här på sid 1: http://www.vishay.com/docs/33011/convtabs.pdf
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 13 mars 2012, 15:18:09 »

Tack jag hade just kommit fram till det!
mina skrivbordsmätningar av resistansen ger
0 grader 8,79 kohm med tabellfaktor 3,266 ger 2,69 kohm vid 25 grader
23 grader 3,41 kohm blir tabellfaktor 1,092 ger 3,12 kohm vid 25 grader
31 grader 2,44 kohm blir tabellfaktor 0,772 ger 3,16 kohm vid 25 grader

Mina temperaturmätningar är ju ganska oprecisa så det verkar som att tabellen stämmer,
men nu ska jag ju mäta spänningen på KB-givarna inkopplade i VP istället. Hur översätta till temperatur?

I VP:n sitter givaren i en spänningsdelare med 4,7Kohm och 5 volt över spänningsdelaren (tabellen ovan).
Du mäter med multimeter mellan jord och den anslutningen på givaren som sitter i mitten på spänningsdelaren.

Vilken är det då?
Andra sidan av givaren sitter mot jord så mäter du på fel anslutning så får du 0 volt.

Förenklat så mäter du rakt över givaren.

Med Ohms lag får du ut vilken temp givaren visar.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 mars 2012, 14:15:37 »

Tack jag hade just kommit fram till det!
mina skrivbordsmätningar av resistansen ger
0 grader 8,79 kohm med tabellfaktor 3,266 ger 2,69 kohm vid 25 grader
23 grader 3,41 kohm blir tabellfaktor 1,092 ger 3,12 kohm vid 25 grader
31 grader 2,44 kohm blir tabellfaktor 0,772 ger 3,16 kohm vid 25 grader

Mina temperaturmätningar är ju ganska oprecisa så det verkar som att tabellen stämmer,
men nu ska jag ju mäta spänningen på KB-givarna inkopplade i VP istället. Hur översätta till temperatur?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 mars 2012, 13:56:24 »

Nej, det är en faktor som används för att räkna om från motståndet vid 25 grader till motståndet vid en viss temperatur.
Ex:
För kurva 1 är Rt/R25 33.727 vid -40 grader. Har du då ett NTC-motstånd på 3 kohm så skall det ha resistansen 3*33.727=101.2 kohm vid -40.

Om du i stället har ett NTC-motstånd på 4.7 kohm så skall det ha resistansen 4.7*33.727=158.5 kohm vid -40.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 mars 2012, 13:26:59 »

Förstår inte tabellen riktigt,  R1/R25 är det spänningsdelarens resistanser, dvs R1 typ 4,7kohm som GDS-Jan skrev och R25 NTC motsåndet?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 mars 2012, 13:14:40 »

http://www.vishay.com/docs/33011/convtabs.pdf
Hitta den kurva som motsvarar Nibes givare genom att plocka några värden i givartabellen (kurva 1 verkar stämma ganska bra..) och så kan du läsa ut vad du borde ha för resistans vid varje grad.
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 13 mars 2012, 09:50:39 »

Vill du veta mer om NTC-motstånd eller termistorer kan du t ex söka på thermistor eller NTC, det finns massor av bra information på Wikipedia exempelvis :D
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 13 mars 2012, 08:26:08 »

Kurvan på ett NTC motstånd är logaritmisk.

Volt-talen i tabellen nedan förutsätter en spänningsdelare med ett 4,7Kohms fast motstånd.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 mars 2012, 23:51:05 »

Något stämmer inte.
3,14Kohm är rimligt vid 23 ºC eftersom det är 3kohm@25C NTC
Och då kan också 2,44Kohm stämma vid 31 ºC

Men inte 0,879Kohm vid 0 ºC
jag har läst av en tiopotens fel, 8,79 kohm ska det vara!
Hur är karaktäristiken, linjär eller potens?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 mars 2012, 22:33:49 »

Något stämmer inte.
3,14Kohm är rimligt vid 23 ºC eftersom det är 3kohm@25C NTC
Och då kan också 2,44Kohm stämma vid 31 ºC

Men inte 0,879Kohm vid 0 ºC

Det kom väl in vatten i givaren...
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 12 mars 2012, 22:26:28 »

Börjar leka på skrivbordet med att mäta motstånd i en reservgivare, (påsen märkt NIBE 518722 TEMPGIVARE 1ST.RES.DEL)
Tre olika temperaturer gav följade resistanser:
-Rumstemp  23gr     3,14 kohm
-Fingertemp 31gr     2,44 kohm
-Isvatten        0gr   0,879 kohm

Något stämmer inte.
3,14Kohm är rimligt vid 23 ºC eftersom det är 3kohm@25C NTC
Och då kan också 2,44Kohm stämma vid 31 ºC

Men inte 0,879Kohm vid 0 ºC
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 mars 2012, 22:11:08 »

Börjar leka på skrivbordet med att mäta motstånd i en reservgivare, (påsen märkt NIBE 518722 TEMPGIVARE 1ST.RES.DEL)
Tre olika temperaturer gav följade resistanser:
-Rumstemp  23gr     3,14 kohm
-Fingertemp 31gr     2,44 kohm
-Isvatten        0gr   0,879 kohm    ajajaj! 8,79 kohm, läste av som ett klantaschle huvuddunk
Det blir en hyfsat rät linje om man ritar temperatur som funktion av motstånd.
Är sambandet linjärt?  Antar att det går bra att extrapolera under 0 grader.
Har jag någon nytta av detta?
Nästa steg är att mäta spänning över befintliga KB-givare. Återkommer om det.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 mars 2012, 16:07:26 »

Tycker jag med.  Thumbsup
Som ni ser har jag ändrat rubriken på tråden, hoppas det inte förvirrar utan bättre klargör min önskan.
Kommer igen med mätdata eller tidigare!
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 12 mars 2012, 15:55:40 »

Spännade diskussion blev det, hoppas bopakoster rapporterar resultatet av mätningarna --/
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 12 mars 2012, 14:33:08 »

Remo:

På min IVT räckte det inte med att bara "ansluta" tempgivarna (RTLogger) med kylpasta, buntband och isolering.
Jag fick inte tillräckligt bra mätvärden förrän jag först slipade kopparröret blankt på det ställe jag satte dit tempgivarna!

Per L
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 mars 2012, 13:04:24 »

Vill du mäta med givaren inkopplad i VP'n så får du mäta spänningen istället och det bästa då är kanske att mäta vid några kända temperaturer och göra ett enkelt översättningsdiagram mellan spänning och temperatur...
Jo jag tänkte att det räcker med 0 och typ 20 ºC, två punkter alltså och anta att spänningen varierar linjärt med temperaturen i intressant område för brinen. (C:a -8 till+8 ºC).
Bryr mig inte så mycket om absolutvärdets noggrannhet.
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 12 mars 2012, 09:42:25 »

Efter att ha lånat hem kalibrerade Fluke termometrar från min arbetsplats och jämfört både på varma o kalla sidan så kan jag konstatera att min 1245:a har en konsekvent offset på sina tempgivare både på varma o kalla sidan. Det för mig, är good enough  :)
Visar de lite för lite ökar jag kurvan osv.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2012, 08:55:26 »

många spekulationer och bra tankar här...  ::)
Visst går det bra att mäta med en multimeter. Vill du kunna 'översätta' det direkt till en temperatur så behöver du mäta motståndet och då måste du koppla ur iallafall ett ben på givaren först. Sen är det bara att titta i givartabellen och se vilken temp aktuellt motstånd motsvarar. Risken att mätinstrumentet skulle värma upp tempgivaren under mätningen är obefintlig vid de höga motstånd det är frågan om (10-15kohm för en 4,7kohm NTC runt 0 grader).

Vill du mäta med givaren inkopplad i VP'n så får du mäta spänningen istället och det bästa då är kanske att mäta vid några kända temperaturer och göra ett enkelt översättningsdiagram mellan spänning och temperatur...

Sen är det ju som många säger svårt att mäta vattnets exakta temperatur eftersom givaren inte sitter i direktkontakt med vattnet. Och dessutom är inte noggrannheten speciellt stor på givarna.
Men, för att mäta temperaturförändringar så borde det funka alldeles utmärkt. Felet är ju i princip konstant, så om det är temperaturskillnaden mellan olika mättillfällen du är intresserad av så får du tillräckligt bra precision. Kalibrerar du dessutom givaren med isvatten så borde du även kunna mäta temperaturen vid normala brinetemperaturer med hög noggrannhet.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 11 mars 2012, 23:44:54 »

Håller här med Elmer ett annat alternativ är Rickards RTL-logger  som är något billigare
och är tillräkligt noggrann. Dallas givarna som följer med har bra noggrannhet 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07377500.pdf
Jag har provat 10 givare parallellt i stängt utrymme, alla givare var inom 0.5 grader och många
av dom visade näst intill samma värde. Man ska använda kylpasta och bra med isolering när man
installerar dom.  :)
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 mars 2012, 23:05:02 »

1) jag inser att givaren ska vara inkopplad för att det ska finnas någon spänning att mäta.

2) Isvatten i en bägare ger ju en känd temp, andra temperaturer kräver komplettera med termometer. Acceptera dess felvisningen. Gör en mät serie med olika vattentemp, som täcker in intressant område. Omrörning för att utjämna skillnader.
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 11 mars 2012, 22:57:58 »

"..vatten med känd temperatur". Var någonstans i vattnet? Temperaturen varierar, skiktar sig, kyls av eller värms upp vid kanterna på kärlet, du måste röra om hela tiden och då värms vattnet av omrörningen...så, hur ska du veta den kända temperaturen?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 mars 2012, 22:53:41 »

Jag kan förstå att givarna inte har speciellt hög precision för att visa korrekt mätvärde. Frågan som jag ser det är om repeternoggranheten är bra.
Kanske uttrycker mej fel, men om min givare visar 2,2 ºC när de egentligen är 2,8 ºC har mindre betydelse bara givaren alltid visar 0,6 ºC för lite.
Bifogar 15 minuters loggning av min KB-temperaturer.
Hade givarna spridit mätvärdena borde väl inte kurvorna vara så pass jämna. Nu är givarna i detta fall av fabrikat Dallas.
Tack i igen, repeterbarhet var ordet!
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 11 mars 2012, 22:49:47 »

Jag kan förstå att givarna inte har speciellt hög precision för att visa korrekt mätvärde. Frågan som jag ser det är om repeternoggranheten är bra.
Kanske uttrycker mej fel, men om min givare visar 2,2 ºC när de egentligen är 2,8 ºC har mindre betydelse bara givaren alltid visar 0,6 ºC för lite.
Bifogar 15 minuters loggning av min KB-temperaturer.
Hade givarna spridit mätvärdena borde väl inte kurvorna vara så pass jämna. Nu är givarna i detta fall av fabrikat Dallas.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 mars 2012, 22:46:57 »

Tack för det. Jag kan ju kalibrera givaren i typ vatten med känd temp.
Går det när den är inkopplad till VPn?
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 11 mars 2012, 22:43:20 »

Om du istället för resistans mäter spänning över motståndet/givaren inverkar inte multimetern speciellt mycket. En bra DMM motsvarar ungefär 10Mohm i inimpedans. Troligen ligger din givare på 150 ohm eller mer, kanske t.o.m 22Kohm. Det finns en felvisning i instrumentet men den är i det här fallet liten. Problemet blir istället att veta vad spänningen över givaren motsvarar i grader...  ???
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 mars 2012, 22:36:03 »

Så du menar att mätvärdet på givaren har en (o)nogrannhet på 50%? (t.ex 1 är allt mellan 1,5 och 0,5)
Trodde att 2 siffror på displayen skulle ge 2 siffrors noggrannhet. Obs att jag pratar om absolutfel, är ju intresserad av skillnad i mätvärde mellan två tillfällen.
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 11 mars 2012, 22:28:40 »

Som det tidigare har sagts i tråden så kan det nog kvitta om man visar "fler decimaler". Givaren i sig är inte exakt. AD-omvanligen är inte exakt. Vi ska nog inte prata om monteringen heller. Förvisso kan man ju tänka sig att både kb in och ut sitter lika bra/dåligt monterade. Så deltat borde kanske inte ändras så mycket pga montering.

Däremot, bara noggranheten och AD-omvandligen i sig tillför så stor onogranhet så en massa decimaler är egentligen ganska "falskt" att ge. Det gäller oavsett om det står nibe eller bosch på loggan.

Är det något egentligt problem? Din kyleffekt är ju ändå inte konstant. Vid låga kondensor ut temperaturer så är kyleffekten stor = lägre delta vid ett bestämt flöde.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!