Hej

Är där någon härinne som kan hjälpa mig att ställa in min värmepump.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställningar Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2013, 22:00:18 »
du skulle ju kunna berätta så mycket du bara kan om huset, värmepumpen och relaterade förutsättningar. Och vad det är du vill ha hjälp med. Hur det är inställt nu och vad det är du önskar uppnå. Om du har temperaturer att ange från när kompressorn går så kommer även det hjälpa.

just nu är det ju svårt för något att säga någonting alls.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad micke harry

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställningar Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2013, 22:42:59 »
Det jag skulle vilja ha hjälp med är hur alla värden skall vara inställda för att pumpen skall fungera optimalt vilket jag inte tycker att den gör idag.
Den hinner inte med när temperaturen faller.
Vi har endast ute temp givare.
Finns det inte värden som säger hur dessa skall vara ?


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställningar Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 22:59:26 »
gradminuter för start av kompressor är standard -60 och ett värde mellan detta och ner till -100 brukar vara ganska normalt. Om man upplever att det hinner bli lite kallt mellan körningar av kompressorn ska man inte ha ett för högt värde.

Start av tillskott (elpatron) bör ske 5 till 10 gånger senare dvs ca -500 till -1000.

Hastigheten på cirkulationspumpen för värmen bör vara inställd så den vid drift av värmepumpen mot huset (ej varmvattentanken) ger en skillnad mellan värmepumpens framledning (till radiatorer/golvärme) och retur (tillbaks från radiatorer/golvvärme) om ca 5-10 grader. (7 är mitt i mellan och ett gott riktmärke).

Hastigheten på köldbäraren bör vara inställd så att skillnaden mellan inkommande och utgående brine ligger på 2 till 5 grader. 3 graders skillnad är det många siktar på.

Kurvan bör vara inställd så att temperaturen inomhus alltid är den samma oavsett ute-temperatur (bortsett från om det blåser kraftigt då blir det ofta kallt om man inte har en innegivare).

Om kurvan är rätt men det är för kallt ökar man förskjutningen i steg om 1 grad. Där 2-3 grader motsvarar ca 1 grad i inomhustemperatur.

Om man ofta upplever att det blir lite kallt inne när det är kallt ute så kan det tyda på att man har lite för låg kurva. Då kan man testa att öka den 1 - 2 steg och se vad som händer. Det kan vara så att man ligger på gränsen så att säga. Då märker man fortare av en liten förändring.

Man bör inte ha några termostater aktiva under tiden man ställer in en värmepump. Risken finns att termostaterna motverkar värmepumpen.

Man bör kontrollera att alla radiatorer känns ungefär lika varma.

På många värmepumpar går det att knäcka kurvan. Kanske är det så att kurvan behöver ökas bara precis vid 0 eller -5 grader.



Fundera lite kring mönstret. Vilken temperatur har du legat på innan temperaturen sjunker. Brukar det vara så att du haft -3 ett dygn och sedan blir det -7 och då blir det kallt.

När blir det varmt inne igen. Blir det varmt fast ute-tempen ligger kvar på det låga värdet. Eller är det snarare så att det blir varmt igen för att det blivit varmare ute igen.


Hur långt klarar värmepumpen utan tillskott av elpatron? Kan det vara så att du upplever kylan inne när värmepumpen har riktigt svårt att jobba ikapp utan eltillskott och att det tar för lång tid innan tillskottet hopppar in?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!