Titel: Ecopart 12 230V IT
Skrivet av: eureka skrivet 29 augusti 2011, 19:26:12

Hur stort tap blir det med trafo 230V IT ->  400 på en Ecopart 12. Det er bare Norge og Albania som har denne Idiotspenningen   
Titel: SV: Ecopart 12 230V IT
Skrivet av: ovebank skrivet 05 september 2011, 22:52:00
Det är ju lite märkligt att just Norge har satsat på detta system, d.v.s. trefas deltakopplat med 230 volt mellan faserna, när grannländerna har Y-kopplade system med 400 volt mellan faserna och 230 volt mellan fas och mittpunktsnollan. Enda sättet att kunna köra en 400 volts värmepump i Norge är att montera en D/Y-transformator mellan nätet och värmepumpen. En sådan kostar ju ett antal tusenlappar. Eftersom den måste vara igång hela tiden får man ju räkna med lite värmeförluster, uppskattningsvis 3 - 5 %. I Sverige råkar vi ut för det omvända problemet när vi köper maskiner som från början varit avsedda för den norska marknaden. Detta löses med en tranformator som har 230 volt deltakopplad sekundärsida.