Titel: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: tosses skrivet 04 januari 2008, 19:15:17
Hej!

Jag har en Nibe 1210 tror jag den heter som med fabriksinställningarna startar när det är ett gradunderskott på 60 gradminuter. Detta har jag nu ställt om till 150 gradminuter innan pumpen startar. Dels för att skona kompressorn, dels för att jag tror att det tar nån minut innan den ger full effekt vilket skulle innebära bättre effekt eftersom den startar mer sällan.

Nackdelen är i.o.f. att framledningstemperaturen blir högre. Vad innebär detta och är det bättre att ställa tillbaka pumpen till fabriksinställningarna?

Tack på förhand!
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: nic2 skrivet 04 januari 2008, 19:18:51

Nackdelen är i.o.f. att framledningstemperaturen blir högre. Vad innebär detta och är det bättre att ställa tillbaka pumpen till fabriksinställningarna?

Högre framledningstemp= sämre COP
Kan även bli temp-svängningar inne med för högt gradminuterunderskott.
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: tosses skrivet 04 januari 2008, 19:21:10
Hur mycket sämre COP blir det?
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: Rickard skrivet 04 januari 2008, 19:24:07
Försumbart, den jobbar ju både med lägre och högre temp, när den jobbar med låg temp har den hög COP och när den jobbar med hög temp lite lägre.

sammantaget anser jag att skillnaden är helt försumbar, håller med dig om att den lika gärna kan bli effektivare då den arbetar lite låängre tid varje gång den startar.
Livslängden tror jag också förbättras.
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: tosses skrivet 04 januari 2008, 19:44:02
Ja, då låter jag den vara så får vi se!
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: tosses skrivet 05 januari 2008, 11:19:49
För att fortsätta --- det verkar som att borrhålet hinner återhämta sig mer när jag har färre och länge starter.

Förut hade jag +1 KB-in och nu har jag +2 KB-in. Vad tror ni?
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: Roland skrivet 05 januari 2008, 11:53:49
Borrhålet utnyttjas bäst (högst medeltemperatur) när värmen från borrhålet tas ut kontinuerligt i stället för intermittent (förutsatt att det är samma totala värmemängd). Med långa gångtider blir det högre temperatur i början av en driftcykel men lägre i slutet jämfört med kortare cykeltider.

Jag tror det är en fråga om sekunder innan pumpen ger full effekt, så lång tid som det tar att bygga upp trycket i kondensorn. På en minut har hela köldmediemängden gått ett varv genom maskinen och långt innan dess måste pumpen ge full effekt.
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: tosses skrivet 05 januari 2008, 12:01:09
Så du menar att det är bättre för borrhålet med en längre sammanhängande gång än små start och stop?
Titel: SV: Gradminutunderskott - hur stort?
Skrivet av: Roland skrivet 05 januari 2008, 15:36:03
Nej, tvärtom. För ett och samma totala värmeuttag gäller att korta cykeltider är bättre, alltså många start och stopp.