Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: bejbi skrivet 22 januari 2008, 19:14:26

Titel: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: bejbi skrivet 22 januari 2008, 19:14:26
Idag var de här och installerade en Optima 900 med tillhörande elpanna.

Dock så har det redan blivit lite trassel  :-\ Det har gått 3 huvudsäkringar sedan 16-tiden, så vi behöver antingen säkra upp till 20A eller ta hit en elektriker som kollar igenom elskåpet och i så fall eventuellt kan flytta om så att belastningen inte är så stor på den huvudsäkringen som går (samma alla 3 gånger)

I övrigt så hoppas jag att både vi och så småningom plånboken blir nöjda. Det kan ju knappast bli värre än innan  Sc:,h :P
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Erik-NA skrivet 22 januari 2008, 20:10:47
Låt mig gissa.... Elpannan ni fick är på 13,5kW och säkringarna till pannan är på 16A?

Om jag har rätt har ni råkat ut för samma sak som mig. Att sänka maxeffekten i Regon går så länge inte utnyttjat tillskott överstiger ca 4-5kW för då smäller säkringen (en av faserna).

Enklaste åtgärden var att byta elpatron i elpannan till 9kW. Ett alternativ var att säkra upp och montera effektvakt men det skulle bara bli mer elektronik som eventuellt kunde strula.

Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: mojkol skrivet 22 januari 2008, 20:14:32
mjukstart o begränsa i regon borde funka ::)
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Sture skrivet 22 januari 2008, 20:30:51
Gå in i REGON och begränsa inkopplad effekt till 9 kWh!

Sture
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Erik-NA skrivet 22 januari 2008, 20:48:50
Gå in i REGON och begränsa inkopplad effekt till 9 kWh!

Sture

Det funkade inte alls för mig, säkringen (automatsäkring) gick så länge maxeffekt var större än ca 4,5kW. Men prova kan man ju alltid göra!
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: utopiazz skrivet 22 januari 2008, 22:43:49
Det funkade inte alls för mig, säkringen (automatsäkring) gick så länge maxeffekt var större än ca 4,5kW.

Kanske berodde på att det var just automatsäkringar. De vanligaste typerna är normalt för "snabba" för att klara kompressorernas startströmmar. Brukar krävas normsäkringar s.k. D typ för motorer och kompressorer.

/Johan

PS Sen läste jag att det var när elpatronen gick
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Cronos skrivet 23 januari 2008, 12:44:09
Hej,

Skall Du rädda säkringarna är enda möjligheten att halvera patron effekten.
Belastningen av faserna är jämn vid halva, överstiger man det ryker säkringen på L1:an.
Bästa lösningen är att säkra efter patroneffekt.

Cronos
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Kall Kyl skrivet 23 januari 2008, 14:00:27
Hej,

Skall Du rädda säkringarna är enda möjligheten att halvera patron effekten.
Belastningen av faserna är jämn vid halva, överstiger man det ryker säkringen på L1:an.
Bästa lösningen är att säkra efter patroneffekt.

Cronos
Är det inte bättre att byta patronen till 9kW om den är stor nog? Jag tycker installatörerna gör om de sätter i för stor patron +  effektvakt.

Jag hade denna diskussion med Daikin nämligen för 2 år sedan. De ville sätta in 9kW elpatron och effektvakt på 20A säkringar. I praktiken hade jag alltså fått en 3kW elpatron eftersom effektvakten deltakopplar elpatronen och den kan inte Y-koppla den så länge kompressorn går.

mvh
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Sture skrivet 23 januari 2008, 15:44:23
Är det inte bättre att byta patronen till 9kW om den är stor nog? Jag tycker installatörerna gör om de sätter i för stor patron +  effektvakt.

Jag hade denna diskussion med Daikin nämligen för 2 år sedan. De ville sätta in 9kW elpatron och effektvakt på 20A säkringar. I praktiken hade jag alltså fått en 3kW elpatron eftersom effektvakten deltakopplar elpatronen och den kan inte Y-koppla den så länge kompressorn går.

mvh

Han kan i REGON begränsa effekten, från 0 till 13,5 kW.

Sture
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Kall Kyl skrivet 23 januari 2008, 18:29:22
Han kan i REGON begränsa effekten, från 0 till 13,5 kW.
Frågar du mig? Ingen aning!
Jag tyckte att elpatronen skulle bytas till en 9kW. Men vid närmare eftertanke kanske det var bättre att säkra upp till 20A? Tex hos Eon kan det vara billigare med 20A än med 16A eftersom de har två taxor på 16A, en för läg förbrukning och en för hög.
mvh
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: thalle skrivet 23 januari 2008, 20:07:06
En annan fördel med 9kW patronen är att den kan kopplas in mer steglöst än 13.5kW, enligt tämligen säkra källor. Så har man inte behovet av 13.5kW så ska man nog få den utbytt...
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 23 januari 2008, 21:18:00
Gå in i REGON och begränsa inkopplad effekt till 9 kWh!

Sture

Hej Sture,

Det finns ingen "intern effektvakt" i 290 AW vad jag vet.
Den berättar bara vilken effekt elpatronen har i pannan, dvs. vad 100% är.
Pannan finns i 9 kW och 13,5 kW, Du anger bara vilken patron som sitter i den aktuella pannan.
Detta för att den ska berätta vilken effekt den använder.
Instegningen sker med 2,25 på 13.5 kW, och 1,5 på 9 kW patronen i 6 steg.
Så det Du anger är bara för presentationens skull "Inkopplad eleffekt" under tillskottsinställningar.
Enda möjligheten att rädda en felaktig installation är att säkra upp, eller nödlösningen effektvakt.
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 23 januari 2008, 21:29:52
Hej igen,

jag citerar "Cronos" i ett tidigare inlägg;

Under "Ange total effekt" SKALL Du alltid ange patronens effekt.
Under "Effektbegränsning vid värmepumpsdrift" kan Du välja vad Du anser lämpligt, fabriksinställningen är dock halva.
Under "Effektbegränsning enbart tillskott" kan Du begränsa om Du vill, men inte för att klara otillräcklig säkring.
Enda möjligheten skulle vara att använda 50%, då belastas faserna jämt, men då räcker förmodligen inte effekten.
"Ljuger" Du ner patronen under totaleffekt, drar den ändå 13,5 vid xtraVV för att den drar alla steg på patronen.
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: bejbi skrivet 24 januari 2008, 18:18:33
Elekrikern var som sagt här igår och säkrade upp till 20A. Tidigare (även innan bytet till värmepump) så kunde jag inte ha mer än en "värstingmaskin" igång. Idag testade jag, mest för skojs skull, att ha "allt" på samtidigt, då det föll sig så att jag skulle laga mat mitt under en tvättsession i källaren. Hade då både ugn, spis, tvättmaskin och torktumlare igång samtidigt och det funkade fint. Innan så small säkringarna hej vilt om torktumlaren var på när jag drog igång ugnen  ::)
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Erik-NA skrivet 25 januari 2008, 20:22:23
En annan fördel med 9kW patronen är att den kan kopplas in mer steglöst än 13.5kW, enligt tämligen säkra källor. Så har man inte behovet av 13.5kW så ska man nog få den utbytt...

Det där kan jag dementera eftersom jag personligen har bytt elpatron i pannan från 13kW till 9kW. Det är exakt samma antal värmeelement där varje element matas med egen kabel från styrkortet. Skillnaden är att de är på lägre effekt på 9kW-patronen.
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Kall Kyl skrivet 25 januari 2008, 20:58:40
En annan fördel med 9kW patronen är att den kan kopplas in mer steglöst än 13.5kW, enligt tämligen säkra källor. Så har man inte behovet av 13.5kW så ska man nog få den utbytt...

Det där kan jag dementera eftersom jag personligen har bytt elpatron i pannan från 13kW till 9kW. Det är exakt samma antal värmeelement där varje element matas med egen kabel från styrkortet. Skillnaden är att de är på lägre effekt på 9kW-patronen.
Hur många element är det?
Hur koppas de in?

Om det är 3*4,5kW så blir det 19,5A per fas. Ställer man effektvakten på 20A så kan man inte ha mycket annan förbrukning igång samtidigt på samma fas, det räcker inte ens till två glödlampor på 60W.

mvh
Titel: SV: Nu är vi med värmepump :)
Skrivet av: Cronos skrivet 27 januari 2008, 16:37:57
Hej,

Patronen kopplas in i 6 steg om vardera 2,25 kW (13.5kW) respektive 1,5 kW (9kW).
Triacen "lirar" med 2,25/1,5kW innan ett relä drar, osv.
Säkra efter typskylt, vill man inte det är det både billigare och sorglösare att byta patron än att montera effektvakt.

Men Sture har rätt, det går att begränsa inkopplad eleffekt, men som sagt, är syftet att rädda en klen säkring måste man halvera patronens effekt, annars ryker L1 säkringen i alla fall.

Cronos