Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: kinokosmos skrivet 04 november 2007, 22:47:08

Titel: Plaströr+Tempgivare=HP-Larm
Skrivet av: kinokosmos skrivet 04 november 2007, 22:47:08
Har äntligen upptäckt orsaken till mina HP-Larm på NIBE 2020-14.
Hade monterat Tempgivarna på Hencos plaströr som jag använt till hela installationen.
Det visar sig att Dessa rör är tämligen värmeisolerade (Även utan isoleringsöverdraget). Jag upptäckte nämligen att metallkopplingarna till Cirkulationspumpen var riktigt varma, medan plaströret bara kändes ljummet. Trotts att givarna var monterade enligt konstens alla regler så visade de fel. Metallen reagerar mycket snabbare på tempskillnader i vattnet och givarna därmed likaså. Plaströren däremot regerar synnerligen långsamt. (De har ju bla en alu-folie i sig) Värmepumparna brassar således på och givarna hänger inte med att avslöja när måltemp är uppnådd.
Bra att veta!