fick VP'n istallerad så pass att elpatronen levererar VV och värme i VB.

i VP sitter en liten VBpump som står på max. och snurrar äver 2000rpm
min gamla VBpump som också snurrade på max men vid dryga 1800rpm
skillnaden ör radikal - man hör ett tjut i de första två radiatorerna när växelventilen går på VBkretsen.

finna inga flexrör i nya installatioen, bara hårda rör,
i VP finns flexrör till kompressorns, men den är inte igång

Vad göra ?
Titel: SV: VB cirkpump tjuter
Skrivet av: Roland skrivet 21 november 2006, 21:46:48
De flesta cirkulationspumpar kan ställas i tre olika hastigheter. Det är vanligt att det tjuter någonstans när de går på högsta fart. Ställ ner pumpen i läge 1.
Titel: SV: VB cirkpump tjuter
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2006, 12:15:34
Om det tjuter i radiatorerna kan det också vara strypningar i radiatorkopplen eller returventilerna.