Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Knutte skrivet 09 juli 2006, 15:45:59

Titel: Värmeslag på min Nibe??
Skrivet av: Knutte skrivet 09 juli 2006, 15:45:59
I dag när vi har + 26 i utomhustemp., + 28 i hallen där rumsgivaren sitter och rumsgivaren ställd på +9 grader upptäcker jag att alla element är heta!
Pumpen anger då att den producerar VV men samtidigt skickar den ut + 42,5 grader på elementen.
KB in/ut 11/6.
Inga larm utlösta.
Jag har sökt leverantörerna utan framgång, sedan stängt alla element och slutligen slagit ifrån VP.
De senaste dagarna har vi haft mycket kondens på alla kalla rör i källarvåningen men i övrigt inte noterat något anmärkningsvärt.
Någon som vet vad som kan ha gått snett??
Titel: SV: Värmeslag på min Nibe??
Skrivet av: CarMan skrivet 09 juli 2006, 17:25:04
Vad lyste det för lampor på panelen när dett upstod?

+9 grader på inne givaren?
Vad hade du för bör & är värden?
Titel: SV: Värmeslag på min Nibe??
Skrivet av: Knutte skrivet 09 juli 2006, 17:39:52
Innegivaren: bör + 9 ärvärdet +27
Panelen visade:
cirk.-pump i drift
kompressorn i drift
varmvattenladdning pågår
tillsatsvärme tillåts, ej i gång
Titel: SV: Värmeslag på min Nibe??
Skrivet av: Rickard skrivet 09 juli 2006, 18:24:50
Kärvande 3-vägsventil. Den tror den gör tappvarmvatten, men ventilen har kärvat fast så den ligger mot radiatorsystem.

Ventilen är lätt att komma åt om du kan lossa nedre panelen på höger sida sett framifrån.

Om du öppnar spärren och tar bort själva motorn på trevägsventilen kan du motionera ventilen genom att trycka på spindeln ett antal gånger. Det brukar fungera, har du garanti kvar, låt din installatör byta trevägsventilen.
Titel: SV: Värmeslag på min Nibe??
Skrivet av: Olle61 skrivet 09 juli 2006, 18:40:21
Kärvande 3-vägsventil.

Trist med sådant problem efter bara tretton månaders drift. Ändå är det ju en kvalitetsprodukt från Nibe och inte någon IVT eller något annat  ;)
Kan det vara på grund av vattenkvaliteten?
Den där ventilen ställer till mycket trassel, kan man inte tänka sig en mer robust konstruktion, eller en funktion som ger larm när den inte växlar ordentligt.
Titel: SV: Värmeslag på min Nibe??
Skrivet av: Knutte skrivet 09 juli 2006, 18:52:35
Tackar för svaren!
Garanti kvar, jag jagar installatören i morgon .....
 *vinkar*