Författare Ämne: Akut hjälp med val av radiator!  (läst 8399 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad njitnjau

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
Akut hjälp med val av radiator!
« skrivet: 19 september 2011, 15:21:11 »
Hej, vi håller på att renovera i vårt hus och VVS-killen vill byta ut alla gamla högtemp radiatorerna (enkelpanel) till kompakt radiatorer (dubbel panel med dubbla konvektorplåtar)
Detta för att värmepumpen skall kunna hålla en lägre framlednings temp med bibehållen rumstemp.
Så långt är jag med.

I vår trånga hall sitter en 2700x590mm enkelpanel radiator. som han vill byta ut till ett 1600x 600mm enkelpanel med konvektorplåt,
eftersom ett dubbelpanel tar för mycket plats.
Men enligt mina beräkningar är båda på ungefär samma effekt ca 830w vid DT30...
VVS snubben påstår emellertid att det nya kompaktelementet är mycket effektivare och kommer att ge mer värme vid låg framledningstemp....
Men om båda är på samma effekt borde det väl inte spela nån roll vilket man väljer...?
Jag känner bara att jag inte vill betala för något som, i så fall, inte kommer att göra nån skillnad.
Hade varit jättetacksam om någon kunnig ville svara på detta!!

mvh J
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 16:02:37 »

Du har helt rätt.

Jag fick till och med 10 Watt mindre på den nya radiatorn (Purmo 11:a).


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 16:24:05 »
Skall det vara någon ide att byta skall du sätta dit en lika stor, men med plåtar.
Om hallen är så trång att du inte rymmer en dubbelpanelradiator kan det väl knappast behövas sååå mycket effekt just där?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad njitnjau

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 17:00:20 »
Tackar!
Hallen är visserligen smal men den är å andra sidan väldigt lång.. och just där som radden sitter, dessutom som smalast.
Tanken är att överdimensionera radiatorerna så att man kan sänka framlednings tempen.... ( är det rätt tänkt? )
FrÃ¥gan är bara om det finns 2,7 meters enkel panel med konv.plÃ¥t.. man kanske, helt enkelt, kan svetsa pÃ¥ en veckad plÃ¥t pÃ¥ baksidan pÃ¥ sin gamla panel radiator...?  :)
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 17:27:32 »
Att själv svetsa på en veckad plåt är inte så enkelt som man kan tro, plåten måste svetsas på många ställen för att det ska bli någon värmeöverföring att tala om mellan den vattenfyllda delen och den påsvetsade plåten. Detta är inte enkelt och görs nog bäst hos radiatortillverkaren.
Vill du jämföra värmeavgivning mellan olika radiatorer kan du t ex gå in på Lenhovda radiatorfabrik, välj under produkter och i en tabell till höger välj värmeavgivning, då kan du jämföra.
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 17:27:42 »
Går väl att på väggen bakom pilla ner alufolieskiva för radiatorer från Clas i sjön? Annars skruva bort radiatorn nu när systemet är tomt och skruva upp en aluminiumplåt bakom (i detta fall kanske aningen mindre än radiatorn för att inte synas).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 13:54:49 »
Går väl att på väggen bakom pilla ner alufolieskiva för radiatorer från Clas i sjön? Annars skruva bort radiatorn nu när systemet är tomt och skruva upp en aluminiumplåt bakom (i detta fall kanske aningen mindre än radiatorn för att inte synas).

Om radiatorn sitter på innervägg så gör väl inte en aluminiumplåt någon skillnad?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011, 14:43:03 »
Största förbättringen om sämre isolerad yttervägg bakom men det höjer även temperaturen i spalten mellan väggen och radiatorn vilket ökar "skorstenseffekten", dvs luftkonvektionen och därmed värmeavgivningen till rummet. Ökar radiatorns effekt samt minskar värmeförlusterna genom yttervägg.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #9 skrivet: 20 september 2011, 15:01:33 »
Om du sätter dit en plåt som reflekterar värmen så blir det väl kallare i spalten? Vill du förbättra 'skorstenseffekten' så borde du måla väggen mattsvart...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #10 skrivet: 20 september 2011, 16:21:03 »
Tvärtom, det är inte plåten som ska bli varm utan luften som strömmar förbi!
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #11 skrivet: 20 september 2011, 20:45:12 »
Ok. Vad skall plåten göra för nytta?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #12 skrivet: 20 september 2011, 21:41:46 »
Tanken är att överdimensionera radiatorerna så att man kan sänka framlednings tempen.... ( är det rätt tänkt? )
Frågan är bara om det finns 2,7 meters enkel panel med konv.plåt..
Det går att koppla ihop två radiatorer och köra dem som om de vore en radiator.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #13 skrivet: 21 september 2011, 09:00:54 »
Citera
Frågan är bara om det finns 2,7 meters enkel panel med konv.plåt..
Purmo har 2,6 alt 3 meters. Kolla länken jag gav i mitt förra inlägg.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Akut hjälp med val av radiator!
« Svar #14 skrivet: 21 september 2011, 12:42:07 »
Det går att koppla ihop två radiatorer och köra dem som om de vore en radiator.
Hur gör man det på enklast sätt?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!