Författare Ämne: Ivt Greenline med nybytt växelventil men krÃ¥nglar endÃ¥ - vad göra?  (läst 3152 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hoonken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Hej.

Skulle behöva hjälp med en kånglande greenline.
Fick larm om hög retur förr men har nu bytt växelventil och nu vill det sig inte bättre än att det inte blir just någon värme på elementen trotts att larmen försvunningt och att returen inte går vi by-passen längre.

Lite temp uppgifter just nu.

Gt 1 - Retur Rad
FrÃ¥n 40,1   Nuv 31,8

Gt 2 Utetemp
- 2,0

Gt6 - komp
75,8

Gt 8 VB-ut
40,2

Gt 9 VB-in
32,2

Vad kan vara fel?
När service mannen var här och bytte växelventilen så luftades systemet och filter rengjordes.
Det verkar som den inte gör värme för att få ut på elementen utan att det bara är "spillvärme" från VV?
Har gått på detta vis i över ett dygn nu.

Tacksam för hjälp.
Hoonken.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Har du lite mer siffror att komma med??
Byttes denna ventil idag eller??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad hoonken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Ventilen böts i Fredags.
Men det fungerade inte som den skulle endå.
Så jag sänkte hastigheten på inbyggda c-pumpen för att slippa larmen om hög retur.
Servicman var hit igår och gjorde rent filtren och luftade systemet.
Men det blir ingen värme på elementen.


Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Vart tar värmen vägen då??
Vad har du för vv-temp nu??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad hoonken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Var precis och kollade och just nu är vv siffrorna.
Gt3 - VV
BV 51,5 Nuv 49,5

Gt 10 - Kb in
- 0,6

Gt 11 - Kb ut
-4,3

Och vart värmen tar vägen vet inte jag, inte är det till elementen vart fall.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Kan du ta alla siffrorna samtidigt från gt1 till gt11 tack
kolla också vad den gör via att trycka 1 gång på infoknappen
Mest kyla men lite värme också

Utloggad hoonken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Just nu gör den varmvatten.

gt 1 - retur rad
från 40,1 nuv 31,8

gt 2 - utetemp
- 2

gt 3 - vv
bv 51,5 nuv 49,5

gt 6 - komp
75,8

gt 8 - vb ut
40,2

gt 9 - vb in
32,2

gt 10 - kb in
-0,6

gt 11 kb ut
- 4,3

Bör inte gt 8 bli högte för att klara av att komma upp till gt 1:s frän värde?


Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Jag tror montören har vänt växelventilen pÃ¥ fel hÃ¥ll, kontrollera med att ta av frontplÃ¥ten och pÃ¥ just själva växelventilen finns det märkt A och B    A ska vara anslutet mot vvberedaren    B mot radiatorerna.
Om du känner på utgående rör till radiatorerna är den inte 40 grader då??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad hoonken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
B  sitter uppÃ¥t ut mot radiatorerna.
Tempen på utgående kan säkert vara ca 40 grader, men den kommer aldrig upp till vad den bör vara.
När jag tryckte på info nu så gör den värme.
Bör vara 42,7 och är nu på 31,8.
Den har inte kommit över 33 grader på över ett dygn på returen. Pendlat mellan 28-33.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Vet inte hur det ser ut men går det att stänga by-passen med ngn kran??
Är toppen av radiatorerna 40 grader då??
Har du ändrat ngra flöden, kranar cirk.pumpar??
Har det fungerat innan??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad hoonken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Nä, by-passen går inte att stänga.
C-pumpar går lika nu som det gjorde innan byte av växelventil.
Får se hur det är imorgon om tempen stigit då eller om det är till att ge sig ut på en avluftningstur igen eller om jag måster ringa efter service igen?

Utloggad hoonken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Idag verkar det som att det löst sig.

Tydligen finns det tre tillskott via elpatroner på 3 kw styck och det var bara det första tillskotten som var aktiverat.
När det blev så kallt ute och vattnet i systemet vart så kallt så orkade inte bara ett tillskott att värma vb.
Timmern på tillslaget av tillskottet var på 1 h, vilket också visade sig vara för lång tid.
När vb inte når någon vidare värme och kyler vv så blir det många tillslag för att värma vv och är timmern för tillskott ställt på en timme så hinner det inte gå in innan det ska göras vv.

Hoppas att detta kommer någon annan till godo.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!