Författare Ämne: Tryck köldbärare Nibe 1215?  (läst 12396 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tubetvr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Tryck köldbärare Nibe 1215?
« skrivet: 26 juli 2006, 10:48:57 »
Hej,

Den tidigare ägaren till mitt hus lät installera en Nibe 1215. Den har fungerat bra under de 1.5 år som vi har ägt huset och jag har fått ner antalet starter och minimerat eltillskottet mha de tips jag har hittat här på forumet.

Jag har en fråga, vad är lämpligt tryck på köldbärar kretsen? I dag så ligger trycket på ca 0.3kg och mätaren är rödmarkerad från 1.5kg. Är 0.3kg för lite? Hur kan jag höja trycket om det behövs? Det finns ett nivåkärl som tydligen är trycksatt och det har en ventil som ser ut som en ventil till ett bildäck, skall man pressa in luft där?

Hälsningar Hans

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2006, 11:30:09 »
Hej,

Den tidigare ägaren till mitt hus lät installera en Nibe 1215. Den har fungerat bra under de 1.5 år som vi har ägt huset och jag har fått ner antalet starter och minimerat eltillskottet mha de tips jag har hittat här på forumet.

Jag har en fråga, vad är lämpligt tryck på köldbärar kretsen? I dag så ligger trycket på ca 0.3kg och mätaren är rödmarkerad från 1.5kg. Är 0.3kg för lite? Hur kan jag höja trycket om det behövs? Det finns ett nivåkärl som tydligen är trycksatt och det har en ventil som ser ut som en ventil till ett bildäck, skall man pressa in luft där?

Hälsningar Hans

Sitter nivåkärlet på högsta punkten så behöver du inget tryck alls i köldbäraren, annars kan det behövas om du vill avlufta (förutsatt att det finns en luftningsventil på högsta punkten). 0.3 bar (kg ?) torde räcka för detta, något högre tryck än det behövs nog inte.
« Senast ändrad: 26 juli 2006, 12:55:21 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tubetvr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2006, 12:36:06 »
Hej,

Tack för svaret! Nivåkärlet sitter på högsta punkten så det borde altså vara OK med 0.3 Bar, (jag började i skolan just innan man började använda Bar så jag lärde mig kg/cm^2 som tryck enhet, 1 Bar ~ 1kg/cm^2)

Hälsningar Hans

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2006, 12:47:30 »
Sitter nivåkärlet på högsta punkten så behöver du inget tryck alls i köldbäraren, annars kan det behövas om du vill avlufta (förutsatt att det finns en luftningsventil på högsta punkten). 0.3 bar (kg ?) torde räcka för detta, något högre tryck än det behövs nog inte.
Dom satte på nästan 2 bar när dom gjorde vår installation....
Gör det nån skillnad hur hög den är (under 2)?
Har en automatisk luftventil (samma som till golvvärmen), och inget kärl....
Kan det vara det som gör att trycket går av långsamt (kanske 0,8 på et halvår), eller är det bara det att trycket ändras i takt med temperaturen (har för mig att IPA spriten har störst volym vid ung. 4 grader)?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #4 skrivet: 14 september 2006, 13:05:46 »
NÃ¥gon form av expansionskärl borde du nog ha, antingen den vita plastburken (som följer med VP:n) eller en vanlig röd.   Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006, 13:24:15 »
Någon form av expansionskärl borde du nog ha, antingen den vita plastburken (som följer med VP:n) eller en vanlig röd.
Har den röda..... fick byta för en mÃ¥nad sen... har nog varit sönder i flera Ã¥r... hoppas inte att det har ställt till problem  :-\
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006, 13:56:08 »
Som sagts tidigare behövs inget tryck om kärlet är på högpunkt.
Man kan ändå tänka sig några fördelar:
- bättre formstabilitet för slangen mot rötter o s v
- ev kvarvarande luft komprimeras och påverkar mindre
- läckindikation (om man plötsligt tappar ett annars stabiliserat tryck)

Har själv satt dit et korsrör i toppen på nivåkärlet med bilventil och manometer.

Vad gäller Nibemodellen som efterfrågas är väl 1,5 bar max på kb.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #7 skrivet: 14 september 2006, 14:31:39 »
En vanlig röd, fungerar sÃ¥dana i en köldbärarkrets? Är det vanlig plÃ¥t korroderar de snabbt för det diffunderar syre genom polyetenslangen, kan bara användas tillsammans med syrefritt vatten. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006, 15:04:52 »
Fungerar utmärkt!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #9 skrivet: 15 september 2006, 07:21:39 »
En vanlig röd, fungerar sÃ¥dana i en köldbärarkrets? Är det vanlig plÃ¥t korroderar de snabbt för det diffunderar syre genom polyetenslangen, kan bara användas tillsammans med syrefritt vatten. 

Jag tror att har man övertryck så diffunderar inte så mycket syre in, är det inte gummiblåsa i den förresten eller är det bara ett membran som sitter fast på mitten? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #10 skrivet: 15 september 2006, 07:31:54 »
Jag tror att har man övertryck så diffunderar inte så mycket syre in, är det inte gummiblåsa i den förresten eller är det bara ett membran som sitter fast på mitten? ???
På min är det membran, men inte vilket som helst kärl.... den här tål spriten upp till en 50% blandning.
Tänkte på en sak: trycket måste vel vara bra när man har en automatisk urluftning?
Sen är det en annan sak: i Danmark måste det finnas en pressostat som stänger av pumpen om den tappar tryck (=läckage).... den är satt till 0,5 bar, så i alla fall är det det minsta det går att ha.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #11 skrivet: 15 september 2006, 08:14:06 »
Jag tror att har man övertryck så diffunderar inte så mycket syre in, ....

Det diffunderar in syre, det är partialtrycken som räknas. Det diffunderar t.ex. syre och fukt frÃ¥n luften in i stÃ¥ltrÃ¥dsomspunna teflonslangar med gas vid 200 bar tryck vilket ibland ställer till problem. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!