Har en kompis som köpt ett hus där det sitter en nibe 1210 5-10kw. Det är två borrhål 80 och 100 met. Har lovat hjälpa honom få det att funka.
Har läst en hel vecka på detta fantastiska Forum och lärt mig massor om VP och har därmed förstått att det är en del felaktigheter i den här installationen. Gjord av en rörfirma som sedemera gått i konkurs.

Hust används som ett fritidshus någon vecka eller helg allt då och då.

Felet just nu är att när värmen sänks på VP så stannar den larmet lyser "lågtryckspressostat fel" och elpatron för tillskottsvärme slår till.

Jag förmodar att det är luft i systemet men vill rätta till eventuella installationsfel med en gång så att det funkar i fortsättningen också.

Bifogar bild på härligheten, som Ni ser så går slangarna in i golvnivå på båda ställen och upp i taket och ner till VP. Inga luftare finns någonstans.

Nivåkärlet sitter i förlängningen på ett vertkalt rör och lägre än högsta punkt på KB. Dessutom är det nästan omöjligt att fylla på kärlet då det sticker upp i taket mellan två värmerör

Det finns inga AV på KB ut bara på KB in.

Kan man få några goda råd om vad som bör åtgärdas. Inga billiga nödlösningar från Claes O eller Biltema det har jag alldeles för dåliga erfarenheter av. Det gör inget om det kostar några kronor i delar bara det fungerar.

Kunde inte infoga bild är det någon som kan tala om hur man gör.
kjelle

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 14:39:52 »
När du skriver ditt inlägg finns nedanför och till vänster om textrutan en "länk" där det står ytterligare alternativ, klicka på den så kan du bifoga bilder.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad trappern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ allt inom VVS
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 18:12:01 »
Tack Rickard.Skall försöka att skicka bilden på installationen.
kjelle

Utloggad trappern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ allt inom VVS
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 18:16:01 »
Fel fel fel!!!!!!Det är inte lätt alla gånger försöker igen.
kjelle

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 18:53:29 »
  Sc:,h är alla rör med den svarta isoleringen KB-ledningar?

Försök förklara eller rita pilar på rören vilken flödesriktning de olika rören har.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad trappern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ allt inom VVS
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 23:40:40 »
Här kommer pilar på flödesriktningar
kjelle

Utloggad trappern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ allt inom VVS
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #6 skrivet: 10 december 2006, 23:44:00 »
Ja det är rätt alla rör med svarta isoleringen är KB rör
kjelle

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #7 skrivet: 10 december 2006, 23:45:04 »
Lågt tryck... dåligt flöde på kalla sidan!?

Men nÃ¥t rÃ¥d?? 
Kanske nån annan jag är för trött :-[
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #8 skrivet: 11 december 2006, 00:13:00 »
Jag fattar ändå inte hur det är kopplat. 3 in och 1 ut?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #9 skrivet: 11 december 2006, 00:40:42 »
Jag fattar ändå inte hur det är kopplat. 3 in och 1 ut?

Eller är det tvärt om?  *roflmao*

Ärligt talat så ser det väldigt knepigt ut med alla isolerade rör hit och dit men inga av dem verkar sitta ihop någonstans?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad trappern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ allt inom VVS
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #10 skrivet: 11 december 2006, 18:28:58 »
Skickar en skiss över hur det är hopsatt.
kjelle

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #11 skrivet: 11 december 2006, 18:48:14 »
Aha du skrev det ju också 2 borror!

Högpunkterna bör ha luftning, kan va "manuella" små luftnipplar. Då måste man lufta när cirkpumpen står stilla!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #12 skrivet: 11 december 2006, 18:59:03 »
Har du möjlighet att fylla med en provtryckningslåda så skulle det underlätta eventuellt montera strypningar på varje kb krets för att få jämt flöde.
Vill man säkra det hela lite till och inte vill hålla på med hemgjorda koplingar med bilventiler och liknande så kan man ju montera tryck kärl och automatavluftare eller microbubbel avskljare.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #13 skrivet: 11 december 2006, 19:05:05 »
Kolla vad du har för tempdiff över köldbärare. Om det är hög diff mer än 5C så har du lågt flöde.
Lågtryckslarm kan även bero på köldmediebrist. I så fall ger din vp lite effekt.
Kolla ävren tempdiff på den varma sidan när vp går , skall vara 6-10c.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #14 skrivet: 13 december 2006, 18:20:22 »
Det är just sånna här installationer med bild och allt som installatören (stjärnan) bör namnges.
Man blir skrämd.....
Det kan fungera om du luftar ur brinet med hjälp av en extern pump så all luft försvinner, det är enda chansen.(om påfylln. koppel finns)

Risigt.. huvuddunk

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #15 skrivet: 13 december 2006, 19:06:41 »
Rätt många installationer ser nog ut så här, det är ju ohjälpligt att nivåbyttan hamnar lägre än KB-ledningarna i ett källarhus, med en ordentlig avluftning vid idrifttagningen skall det inte innebära några problem.

Jag tror inte att dina problem beror på luft, om de använt en avluftningspump vid installationen.

Ett bra sätt att kolla om du har mycket luft i systsmet är at trycksätta systemet via nivåbyttan. 0.5 bars tryck skall bara sänka nivån med någon enstaka centimeter, töms byttan helt så har du rätt mycket luft i systemet. :o
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #16 skrivet: 13 december 2006, 20:31:58 »
behöver inte bli så... jag tar in slangarna i midjehöjd i källaren.

Men gÃ¥r man inte in där pumpen stÃ¥r dÃ¥ blir det nog i tak... i midjehöjd pÃ¥ väggen ser kanske inte sÃ¥ kul ut  :o
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad trappern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ allt inom VVS
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #17 skrivet: 14 december 2006, 00:55:20 »
Tack för alla goda råd jag fått. Har inte hunnit att åtgärda något annu
Några frågor när jag ändå är här:
Luftnipplar på högpunkterna skall det vara på både in och ut?

Strypningar av flödet så man får samma flöde på båda. Skall man strypa in eller ut? ( Går det med en vanlig kulventil eller skall
man montera dit något annat)

När det gäller luftavskiljare är Spiro Vent ok eller är det Beulcos microbubbel som gäller?
Var skall den isåfall placeras på in eller ut nära VPn eller?

Om man monterar ett tryckkärl. Vad skall man ha för tryck?

Har  läst nÃ¥gonstans att för att kolla sÃ¥ att man har lika flöde i bÃ¥da slingen sÃ¥ kan man mäta tempen
Lika temp = Lika flöde.  Stämmer det?

När man kollar tempdiffen på kalla och varma sidan. Räcker det med att kolla VPns display eller skall man göra en egen
mätning  pÃ¥ dom ut och ingÃ¥ende rören frÃ¥n VPn. Det finns inga termometrar monterade nÃ¥gonstans. Borde man inte sätta dit
några termisar så man har koll på läget. Vilka tempställen är isåfall de viktigaste att ha koll på.

Det är mycket man underar över när man inte är expert Ha en bra natt o dag!   

kjelle

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #18 skrivet: 14 december 2006, 12:36:10 »
Citera
Luftnipplar på högpunkterna skall det vara på både in och ut?
Ja, luftning när cirkpumpen står stilla.

Citera
Strypningar av flödet så man får samma flöde på båda. Skall man strypa in eller ut? ( Går det med en vanlig kulventil eller skall
man montera dit något annat)
Är slingorna lika långa behövs det sannolikt inte. Man kan kolla tempen på dom först.. ungefär samma temp in på dom då är det ok!
Jag kör med fyra borror, det är strypt med (svindyra) strypventiler på "varma" sidan m.a.o in.
har man tålamod funkar det med kulventil också, men då får man småvrida många ggr. Dessutom är dom ju lätta att rucka av misstag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html

Citera
När det gäller luftavskiljare är Spiro Vent ok eller är det Beulcos microbubbel som gäller?
Var skall den isåfall placeras på in eller ut nära VPn eller?
Med tålamod vid luftning behövs det inget sånt. man tillför bara luft initialt... jag har hört gott om spirovent, men båda funkar säkert toppen.

Citera
Om man monterar ett tryckkärl. Vad skall man ha för tryck?

0,5 räcker gott.

Citera
Har  läst nÃ¥gonstans att för att kolla sÃ¥ att man har lika flöde i bÃ¥da slingen sÃ¥ kan man mäta tempen
Lika temp = Lika flöde.  Stämmer det?
Nja nästan, lika temp in samma (optimal) belastning. Om man har en slinga som "ger" mera så tål den högre flöde!


Man bör mäta stig o retur på kalla o varma sidan... dom inbyggda kan visa fel. Men man kolla så dom visar lika (fel) det viktigaste är att man kan se tempdifferansen!


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #19 skrivet: 14 december 2006, 18:00:24 »
Injusterings ventiler är inte svindyra men inte billiga 1000 kr ungefär för en stad ventil behövs bara en på det djupaste hålet.
Spirovent funkar bra särskilt om det är ett fritidshus där man inte ha tid att lufta microbubbel är ändå bättre.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #20 skrivet: 14 december 2006, 20:43:54 »
Aj ajj hoppas du hÃ¥ller med mig.  Sc:,h
Strypventil behövs bara på det grunda hålet!
Där blir cirkulationen större och det korta hålet ger mindre energi!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #21 skrivet: 14 december 2006, 23:56:25 »
Ja precis var nog lite trött efter dagens skruvande det korta hålet ska det vara. :-[
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #22 skrivet: 15 december 2006, 22:45:31 »
har man två hål så behövs egentligen inte några injusteringsventiler, bara om det är flera änn så, dom skall tydligen ta ut varandra ändå. Om hålen är någorlunda lika....

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #23 skrivet: 16 december 2006, 13:59:42 »
Om dom är ungefär lika långa kan det va helt ok.
Men även lika långa hål kan ge olika "effekt", men kanske inte lika långa i närområdet...

Iofs är det väl lätt att inst en strypventil om det visar sig att det behövs.

Där vi har 4 borror stryper jag alla 4 olika. En borra är riktigt kort så den stryps riktigt hårt.
Gör man inte det kommer den att tom belastas hårdare än dom djupa, vilket jag såg i börja... ca 1 cm is tom på inkommande på den inget på dom andra!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 621
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!