Författare Ämne: Läckage köldbärare  (läst 4057 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Läckage köldbärare
« skrivet: 05 september 2016, 14:13:22 »
I helgen tröttnade jag på att ständigt fylla på köldbärare och återkommande problem med LP-larm p.g.a. luft i köldbärare och luftning och påföljande trycksättning och läcksökning inomhus o.s.v... Så spaden åkte i marken och jag grävde fram locket till borrhålet för att kolla om det läckte där. När jag lyfter på det möts jag av en stark spritdoft. Läckan finns alltså troligen i vinkelkopplingarna mellan kollektor och borrhål.

Kan man avgöra från bifogad bild om övergången är utförd på rätt sätt? Det ser ut som vanliga slangklämmor har använts, finns det såna som är godkända för det här användningsområdet?

För den extra intresserade finns hela bakgrunden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59622

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Läckage köldbärare
« Svar #1 skrivet: 05 september 2016, 14:23:21 »
Hur gick det med kostnaden för byte av torkfilter dom fakturerade dig? Hade dom bytt filter, eller var det ett misstag?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läckage köldbärare
« Svar #2 skrivet: 05 september 2016, 14:27:41 »
Hur gick det med kostnaden för byte av torkfilter dom fakturerade dig? Hade dom bytt filter, eller var det ett misstag?

De hade tabbat sig med faktureringen och blandat ihop mig med någon annan. Torkfiltret byttes aldrig och jag fick rätt faktura sen (som bara avsåg justering av exp-ventil).
« Senast ändrad: 05 september 2016, 14:40:27 av PetterS »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Läckage köldbärare
« Svar #3 skrivet: 05 september 2016, 16:37:36 »
Jag vet inte, men är inte det där svetsade kopplingar, som bara kompletteras med klammer?
PÃ¥minner lite om dessa https://www.vvsbutiken.nu/dokument/VVS_Handboken_Energi_Edition2_low.pdf
(Sidan 514)
« Senast ändrad: 05 september 2016, 16:43:47 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Läckage köldbärare
« Svar #4 skrivet: 05 september 2016, 16:49:54 »
Du har rätt Rikard    svetsade  tummenupp

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läckage köldbärare
« Svar #5 skrivet: 05 september 2016, 17:19:26 »
Svetsade kopplingar har jag dålig koll på, men oavsett borde det väl hålla mer än 7 år? Läckage fanns när vi köpte huset men det är först nu som jag hittat grundorsaken. Det har inte blivit värre under de tre år jag bott där. Det jag tänker är att de redan vid installationen kanske har missat att svetsa en koppling eller inte rengjort ordentligt innan svetsning.

Jag hade en tanke om att torka rent och köra cirk.pump bara för att eventuellt se var läckan är, men det gör ju inte att problemet försvinner.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Läckage köldbärare
« Svar #6 skrivet: 05 september 2016, 19:21:21 »
Det är ju inte så högt tryck så man kanske kan få hyfsat tätt om man gör rent och limmar nån gummiduk eller liknande runt rören?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Läckage köldbärare
« Svar #7 skrivet: 05 september 2016, 20:12:09 »
Bara att kapa o svetsa pÃ¥ ny böj    inga problem inte svindyrt heller.  Kostar väl en 3-4 lax kanske.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Läckage köldbärare
« Svar #8 skrivet: 05 september 2016, 22:18:40 »
Det där är GF+ svetsvinklar med integrerad fixtur, man drar åt skruven så att röret inte kan lossna under svetsningen
Görs det rätt är det en idiotsäker skarv men det slarvas tyvärr ofta med skrapning och rengörning.

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läckage köldbärare
« Svar #9 skrivet: 06 september 2016, 11:03:45 »
Tack för alla svar, kände inte till elektrosvetsning sen tidigare. Hittade den här eminenta PDF:en som beskriver princip och tillvägagångssätt: http://se.wavin.com/web/download?uuid=c9402473-d059-40d8-b61a-32a3927a748a. Nu ringer jag nån, det här var bortom GDS. :)

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läckage köldbärare
« Svar #10 skrivet: 19 september 2016, 11:10:43 »
I förra veckan var de här och konstaterade droppläckage vid ena kopplingen, vilket alltsÃ¥ har varit varit problem sedan installationen 2006. "Otur i arbetet", sa reparatören. Själv är jag mycket nöjd, inget porlande, pumpen gÃ¥r fint och KB-diff verkar dessutom ha stigit med nÃ¥gra tiondelar.  tummenupp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!