När jag satte in min VP förra året säkrades mina huvudsäkringar upp till 20A.Hade tidigare en oljepanna utan elpatron. Jag satte dock omgående i 16A säkringar. Pumpen har nu gått ett år och huvudsäkringarna har hållt än så länge.
Har spärrat tillsatsen så den max kör 3kW.

Vågar jag ta dit elektriken och säkra ner igen??Sparar ca 800:-/år

Eller är risken att jag ligger precis på gränsen och rätt som det är börjar säkringarna "lösa"

Vad har ni andra för huvudsäkringar till denna pump??
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 14:55:52 »
Jag har en Thermia 7,5 kör 16A. Nu med 5 i huset dubbla bilar me motorvärmare mm mm mm'

Inga problem, men jag hade tidigare köpt på mig en strömbegränsare som stoppar elpatronen vid för högt uttag.

Första 5 åren utan sån men med mindre folk i huset, ett år med 5 i huset utan...

Med str begr sen jul..

Har man koll på belastningen på faserna då är det inga som helst problem!!

Som du säger själv du har ju kört ett Ã¥r!!  Sänk snabbt som attan, börjar det gÃ¥r säkringar är det bättre med strämbegränsning
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 15:06:05 »
Jag har en Thermia 7,5 kör 16A. Nu med 5 i huset dubbla bilar me motorvärmare mm mm mm'

Inga problem, men jag hade tidigare köpt på mig en strömbegränsare som stoppar elpatronen vid för högt uttag.

Första 5 åren utan sån men med mindre folk i huset, ett år med 5 i huset utan...

Med str begr sen jul..

Har man koll på belastningen på faserna då är det inga som helst problem!!

Som du säger själv du har ju kört ett år!!  Sänk snabbt som attan, börjar det går säkringar är det bättre med strämbegränsning

Strömbegränsare på tillskottet eller?? Kostnad för detta?
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 15:57:04 »
Till IVT vet ej...

Kanske 1000- 1500.- osså jobb därtill!

Jag fixade det när jag rev ut elen i källaren!

Den blockerar tillskottet inget annat!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 16:19:54 »
Hej.

Kört en IVT C7 med 6kw tillskott i två år.
16A huvudsäkring som aldrig gått.

/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 07:15:03 »
Hej.

Kört en IVT C7 med 6kw tillskott i två år.
16A huvudsäkring som aldrig gått.

/Peter

Utnyttjar du tillskottet någonting??med full effekt alltså!
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2006, 18:56:10 »

Kör fullt tillskott ibland när det är som kallast.
6000w / 3faser = 2000w, 2000w/230v = 8.7A + kompressor 2000w = 2.8A
Alltså Max 11.5 A för VP så jag har 4.5A (1035w) kvar för HH el på varje fas (3105w totalt).

Det går kanske inte så bra att köra ugnen och spis samtidigt under max tillskott men än har det då inte smällt iallafall.

/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2006, 19:14:26 »
Det går att använda en standard effektvakt som man sätter i centralen om man bara vill att tillskottet går ur vid överlast.

Anslutningen i pumpen görs med en 2 ledare till EXT plinten och sedan till effektvakten.

Förmodligen mycket billigare än IVT:s lösning och kan göras av vilken elektriker som helst.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2006, 22:18:23 »

Kör fullt tillskott ibland när det är som kallast.
6000w / 3faser = 2000w, 2000w/230v = 8.7A + kompressor 2000w = 2.8A
Alltså Max 11.5 A för VP så jag har 4.5A (1035w) kvar för HH el på varje fas (3105w totalt).

Det går kanske inte så bra att köra ugnen och spis samtidigt under max tillskott men än har det då inte smällt iallafall.

/Peter


1035W låter ju lite klent, klarar ju inte ens en motor+kupé värmare.

Nej så snål marginal vill jag nog inte ha, men som sagt jag har ju stält ner mitt tillskott till max 3kw så jag har ju några kw till och leka med.

Tror och hoppas att jag aldrig kommer behöva mer än 3kw tillskott.

Var lite kallt här nere i smÃ¥land i mitten av Januari med mellan -10 till -20 i rätt mÃ¥nga dagar i rad och dÃ¥ gick tillskottet aldrig mer än 5 timmar /dag och det var först efter 3-4 dagar med denna kyla som den gick in överhuvudtaget,  Men pumpen gick ju för fullt sÃ¥ jag misstänker att det var pga sjunkande brinetemp som TS började jobba KB-in sjönk frÃ¥n att tidigare aldrig gÃ¥tt under +1,5 nu gÃ¥ ner till som lägst +0,9, Har dock Ã¥terhämtat sig snabbt nu när utetempen pendlar kring -3-4 grader och hÃ¥let fÃ¥r lite vila, Ã¥terigen uppe pÃ¥ +1,5 som lägstatemp
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2006, 22:23:53 »
Så fort du överskrider 1035 flippar tillskottet ur.
Det kanske låter fatalt, men ett hus är så värmetrögt att om tillksottet blockeras några timmar7dygn spelar inegn som helst roll om man har en normalstor VP.

Dessutom styr väl den här ned till 3 kw först.
Min elpatron har tyvärr bara max fart 6kw eller 0  huvuddunk
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2006, 09:08:04 »
Så fort du överskrider 1035 flippar tillskottet ur.
Det kanske låter fatalt, men ett hus är så värmetrögt att om tillksottet blockeras några timmar7dygn spelar inegn som helst roll om man har en normalstor VP.

Dessutom styr väl den här ned till 3 kw först.
Min elpatron har tyvärr bara max fart 6kw eller 0  huvuddunk

Så fort han överskrider 1035W löser väl huvudsäkringen om han inte har någon effektvakt vilket jag tolkar det som han inte har.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Huvudsäkring till IVT:s HT 7:a
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2006, 13:15:11 »
Jag har en effektvakt inkopplad men inte till värmepumpen. har den bara där så jag kan logga ifall den går aktiv.
Det har den inte gjort.
Vi änvänder motorvärmar ganska mycket men konstigt nog ändå inga problem.
Det är väl så att det är sällsynt med 6kw tillskott och ännu mera sällsynt att det skulle infalla med ansluten motorvärmare.

Har väl bara haft tur helt enkelt, i tre år :)

/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!