Titel: Hjälp med återinstallation av IVT Kombimodul 200/300
Skrivet av: Niklas Drakenberg skrivet 21 december 2012, 21:28:15
I samband med rivning av vårt gamla hus hanterades vår värmepump inte direkt med varsamhet av rivningskillarna!
Resultatet är avhuggna kablar till utomhusdelen samt tempgivaren, samt att fronten tagits bort lite ovarsamt...
Anslutningskablarna mellan frontpanelen och huvudenheten är 2 identiska 4-poliga kontakter med lite olika färger på kablarna. Visserligen är det 50% chans att träffa rätt, men det hade vart till stor hjälp om någon med liknande värmepump kunde berätta vilka av kablarna som ska sitta i vilket uttag (sett bakifrån, tänk att uttag 1 är till vänster och uttag 2 är till höger närmast skruven!).
Även, om någon vet vilken resistans som motsvarar olika temperaturer för utomhusgivaren vore det toppen (det finns en givartabell i handboken men är osäker på om det är samma för utomhusgivarna).

Tack på förhand och God Jul!
Titel: SV: Hjälp med återinstallation av IVT Kombimodul 200/300
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 december 2012, 10:02:20
Sitter det en Rego800 i fronpanelen? I så fall är det CAN-bussen som går igenom den och det spelar ingen roll vilket av kabelknippena som sitter i vilken kontakt. Det är dock viktigt att de enskillda kablarna hamnar rätt, men det borde dom göra om du håller koll på färgerna.
Utegivaren har samma resistans som de andra.
Titel: SV: Hjälp med återinstallation av IVT Kombimodul 200/300
Skrivet av: ugge skrivet 22 december 2012, 13:15:41
Om du inte brukar våld, så ska snabbkontakten till fronpanelen bara kunna anslutas på ett sätt. Utöver snabbkontakten så finns den jordledning med flatstift-hylsa som skall anslutas på ett av metallstiften i fronten. Om du sätter in denna kontakten åt fel håll så stiger den magiska grå röken från din elektronik.

Så vitt jag vet så kör IVT med samma givarvärden på alla givare.

Kablarna till utedelen är en elektrikers uppgift att fixa, han borde även kunna fixa det andra med, iaf läsa sig till hur det skall vara.
Titel: SV: Hjälp med återinstallation av IVT Kombimodul 200/300
Skrivet av: Niklas Drakenberg skrivet 28 december 2012, 22:47:20
Hej,

Tack för bra svar! Kopplade in sladdarna från REGO800 panelen till värmepumpen vilket fungerade utan problem, misstänkte att det inte spelade någon roll men vågande inte pröva innan jag rådfrågat någon!
Slaktade en gammal Clas Ohlsson utohomhustermometer och lödde bort termistorn och satte den på givarkabeln. Visade visserligen några grader fel men det spelar mindre roll.
Har beställt en ny för ynka 200:- på nätet!