du ligger något högt i vätsketemp....men det är svårt att avgöra om det beror på felaktigt värmebärarflöde eller lite brist.men det är alldeles för hög tryckgasöverhettning för att bero på så lite flash.låter som om expventilen har gett upp
det är omöjligt att säga utan att veta kondenseringstempen.har man tätat ut maskinen vet man att VB-ut =kondenseringen + 1 till 2K te.xflashar gör det när vätsketempen kommer inom nån grds diff från kondenseringen.Ta dit en tekniker som kollar överhettningen (exp-ventilen). felet sitter där blir nog tyvärr ett byte.....så lev/garantinär han ändå är där bör han se till att justera flödena tills du har 3k på köldbärarsidan samt ca 7-8K på värmebärarsidan (vilket jag inte tror du har vid en OK maskin)
Jag har ju en ecopart och om jag har cirkpumpen till tanken i läge ett får jag betydligt högre hetgastemp än i läge tre.Efter ett inlägg här på forumet sänkte jag hastigheten på pumpen men fick avbryta när tempen på utgående närmade sig 65 grader och hetgasen låg över 100 grader.( Försökte även sänka pumphastigheten till braskamin. Efter 10 sekunder kokade pannan.) Det är samma fenomen. Värmen måste ledas bort.