Skrivet av: grelle
« skrivet: 12 november 2010, 08:45:03 »Det ska jag göra, kabeln är max 15 meter och enl. utsago ska det inte vara för långt.
Skrivet av: grelle« skrivet: 12 november 2010, 08:45:03 »Det ska jag göra, kabeln är max 15 meter och enl. utsago ska det inte vara för långt.
Skrivet av: rhoddas« skrivet: 11 november 2010, 22:40:59 »Hur lång och vilken typ av kabel har du? Du kan ohm-mäta givare kopplad till kabeln (alltså ta lös anslutningen i VP. Värdet du får kan du jämföra med en tabell i installationshandboken.
MVH Peter Skrivet av: grelle« skrivet: 11 november 2010, 21:03:31 »Jag har en nyinstallerad F1245-8 och utegivaren sitter monterad på fasaden mot norr, jag har drevat hålet i fasaden med isolering. Borrat ett hål i givarens hus för signalkabeln, hålet är endast 1.5-2 millimeter (precis så att båda kablarna kommer igenom). Den visar med variation 1-3 grader fel (fel utifrån vår oregon scientific och grannens av annat fabrikat som båda visar samma temperatur).
Innegivare i min nymonterade RMU-40 visar 19-20 samtidigt som två andra digitala termometrar i samma rum visar 17.5. Utegivare på fasaden har jag bytt ut med oförändrat resultat eftersom jag fick med en utegivare med RMU-40 tillbehöret. Finns det någon skillnad på rumsgivare / utegivare som Nibe levererar ? Är jag helt enkelt lurad av att titta på andra givare och lita på dessa kanske...men nog känns det som 17.5 grader där innegivaren sitter. |
|