427

  • Gäst
427
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #15 skrivet: 21 september 2004, 13:30:05 »
Hej
Pratade just med IVT.
Värmefaktorn på HT plus 7kw är 2.3 vid 0/65.
De sa även att det står fel i manualen (stycket som är kommenterat ovan) som ligger för nerladdning på hemsidan.
Enl fabriksinställning går pumpen till 60 grader pga av dålig värmefaktor vid 0/65.
Mvh Ola

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #16 skrivet: 21 september 2004, 14:47:59 »
Bra jobbat Ola
Den drar alltså ca HÄLFTEN så mycket energi vid 0/35!!!!
Den kan ändå var berättigad på sina ställen, men i reklamen verkar det ju vara frälsningen! Som sagt det sista vi strävar efter är att köra höga temperaturer!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Thomas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 168
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ?
    • webrunner.se
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #17 skrivet: 21 september 2004, 15:08:28 »
Hej
Pratade just med IVT.
Värmefaktorn på HT plus 7kw är 2.3 vid 0/65.
De sa även att det står fel i manualen (stycket som är kommenterat ovan) som ligger för nerladdning på hemsidan.
Enl fabriksinställning går pumpen till 60 grader pga av dålig värmefaktor vid 0/65.
Mvh Ola

Hmmmm, det var inte svårare än ett telefonsamtal... ;)
Tack Ola!

Det borde alltså stå "varmare vatten 65 grader (OBS! Till mycket sämre värmefaktor).

Tyvärr är det alldeles för många som går på den här niten för jag kan inte tänka mig att installatören berättar det (eller vet om det).

Dom är som sagt duktiga pÃ¥ reklam och har snygga produkter  :)

/Thomas

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #18 skrivet: 21 september 2004, 22:55:41 »
Om pumpen inte tar skada av att köras i 65 grader sÃ¥ varför inte .. om man nu vill  diska i sÃ¥ hett vatten. VP:n producerar ju vattnet med COP 2.3, Elpannan med bara 1
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #19 skrivet: 22 september 2004, 10:19:06 »
kör VP'n till 50grader cop 3.4 - 3.5 släng till en kw pÃ¥ elpatronen och du har sparat 0.1-0.2 kw  :)

så det håller inte riktigt, tycker jag :)


CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #20 skrivet: 22 september 2004, 11:31:48 »
Citera
kör VP'n till 50grader cop 3.4 - 3.5 släng till en kw pÃ¥ elpatronen och du har sparat 0.1-0.2 kw  


Förstår inte ..
Om man kör VP'n till 50 grader cop 3.4 - 3.5  och sen   med COP avtagande frÃ¥n COP 3,4 vid 50 ner till 2.3 vid 65 grader sÃ¥ borde det väl gÃ¥ en mindre energimängd än om man kör pÃ¥ patronen?
(Kompressorns livslängd vid 65 grader är okänd)
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #21 skrivet: 22 september 2004, 12:27:33 »
Nja, allt är inte så enklet som man skulle vilja. du har delvis rätt, men anta att det är kallt ute och vp få gå ganska kontunerligt får ligga och producera 63-65 grader. då faller principen.

Men om du kan låta tempen pendla stort tex 40-65 då kanske det är en annnan femma. det kan du kanske göra vid VV produktion.

(så går det när man skall vara kort)

CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #22 skrivet: 22 september 2004, 18:19:06 »
Finns det någon som har erfarenheter av hur värmepumpar mår om de måste gå mycket i området 60/65 grader? Eller som sett rapporter om detta ?. Kanske är det till och med så att att temperaturen splelar ingen större roll för slitaget inom området 20 - 70 grader , trots dagens köldmedel?
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #23 skrivet: 22 september 2004, 22:43:19 »
Viessmann BWH 110 redovisar COP 2,5 vid 0/65°C.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #24 skrivet: 22 september 2004, 23:25:04 »
Det viktigaste är COP, för en  kort payofftid.

Då är det lönsamt att ställa så att man inte behöver höga temperaturer på framledningen.
Rejäla radiatorer, samt vid mycket stort vv behov en större volym än det som finns inbyggt.
Men Rickard har intygat att hans inbyggda vvb räcker till dusch Ã¥t hela Ume ik´s fotbollstjejer. Det verkar ju betryggande för mig  ;D
Kanske ett jättebadkar kan behöva mera volym.
men 55 grader fram för vv som max, och helst kring 40-45 grader ut på rad.systemet vid svinkyla.
Det ger en årsverkningsgrad som är enorm!!

Att ha ett högtempsystem samt köra upp vv till 65 grader kan öka elförbrukningen till nära nog det dubbla.
Då är det lönsammare att åtgärda anläggning så att den blir en lågtempanläggning, än att köpa sig en högtemp värmepump!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tänk förlusten av verkningsgrad i 20 år och det är dessutom säkert att scrollen slits mera med höga tryck.
Säg att man losar 5´/ år pga av dålig COP, då ska man ta tjuren vid hornen direkt!!!

Reklam är en sak, verkligheten en annan!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad HÃ¥kan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #25 skrivet: 06 november 2004, 16:23:45 »
Enda nyttan jag haft hittills av att IVT HT+ kan producera så varmt vatten är att det inte behövs något tillskott vid legionella-körningen.
/HÃ¥kan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #26 skrivet: 06 november 2004, 20:11:24 »
Glöm inte att man får rejält med varmvatten. Den korta tid som pumpen värmer varmvatten till 65 grader kanske det kan vara värt om man har behov av mycket varmvatten för man slipper ju att montera in en extra beredare. Sen är dt ju som flera säger att om huset behöver så hög temp till uppvärmning så är det bättre att lösa det problemet än att bota symtomen. Största förtjänsten är ju en sparad kW.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad bono

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #27 skrivet: 29 november 2004, 17:03:45 »
Verkar inte vara helt lätt detta! Men en fråga från en okunnig som kanske är ganska lätt för de mer insatta är denna:

Om det alltså är ogynnsamt med höga framledningstemperaturer i värmeledningssystemet, hur är kopplingen från detta till temperaturen på tappvarmvattnet? Kan man ha den önskvärda låga temperaturen på vattnet till radiatorerna och samtidigt en hög temperatur på tappvarmvattnet, utan att det gör någon skada?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #28 skrivet: 29 november 2004, 19:29:59 »
bono
Dom fleswta pumparna jobbar antingen med värmen (med den temp som behövs) eller med varmvattnet (upp till maxtemp för värmepumpen)
Kompressorn slits antagligen lite mera vid vv produktion men det är nog marginellt. Förr fanns det dom som hävdade att en vp inte ska jobba med varmv. men nu gör alla det. Det går nog bra att köra högtemp på rad. kretsen också men det ger ju dålig verkningsgrad...
Så det går utmärkt!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad kek29

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #29 skrivet: 29 november 2004, 19:53:47 »
4 december har jag kört vp i exakt 1 månad...återkommer med en avläsning av kwh...lutar redan åt 1500 kwh mindre än normalt fast jag kör högtemp system !!!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!