Tänk på att dessa inställningar e anpassade efter Richards hus och kan behövas modifieras för att funka hos dig
Ni tycker säkert att mitt råd om att öka gradminutunderskottet för kompressorstart är högt (standard är ju 60 gradminuter).
Låt mig då förklara hur jag tänker...
CarMan säger att börvärdet för framledningen är 29 grader, säg att returtempen blir densamma som rumstempen vid kompressorstopp, kompressorns minsta stopptid som standard hos Nibe är 20 minuter.
Låt oss anta at rumstempen och således returtempen hos CarMan är 22 grader, det innebär att skillnden mellan reglerdatorns bör och är-värde är 7 grader.
7 graders avikkelse i 20 minuter (Nibe standard stopptid) är 140 gradminuter.
Detta innebär alltså att varje gång kompressorn startar så finns ett gradminutunderskott på 140 gradminuter som skall betas av.
Låt oss anta att framledningstempen ganska fort kommer upp till 40 grader... börvärdet är fortfarande 29 grader.
40 - 29 = 11. 140 gradminuter/11= 12.72minuters drifttid.
Om man vill öka den minsta tid som kompressorn skall stå still så måste man räkna på samma sätt, fast nu med en stopptid på 30 minuter 30 X 7 = 210 gradminuter...
Att jag rekommenderar (endast) 200 beror på att temperaturen i radiatorsystemet inte på en gång sjunker ned till rumstemperaturens temp, utan den sjunker under ett antal minuter ned mot rumstemp. Därför kommer inte gradminutunderskottet att ha räknat upp till 200 när min. stopptid (30 minuter) har uppnåtts.
Vill man kan man titta i menyn hur långt gradminutunderskottet har räknat ned efter den inställda min. stopptiden.
Sen kan man ställa in gradminutunderskottet något lägre än det visar just efter start på min. stopptid.
Om Carman endast ändrar värdet för min. stopptid, och sen direkt efter pumpstart går in och kollar vad reglerdatorns framräknade gradminutunderskott visar, så kan han ställa in ett värde där som gör att reglerdatorn verkligen reglerar och inte bara går på min. stopptid (som den i de allra flesta fall gör vid flytande kondensering utan acktank).
Om det av reglerdatorn framräknade gradminutvärdet visar 140-160 så är 200 ett bra värde att utgå ifrån.
Som sagt var, blir det uppenbara/kännbara tempsvängningar i huset kan man ju snabbt ändra tillbaks det man ändrat...