Har kört med elpatron över natten och hade inga problem alls. Temperaturen på vattnet har legat mellan 58-63 grader och shunten har jobbat på helt normalt.
Jag vill därför hålla med purjo. När det var "kallare" ute minskade
, när shunten öppnade strömmade kallare vatten in i pannan (från volymtanken). Jag hade för lång ramptid inställd vilket gjorde att vattnet i pannan inte blev varmt tillräckligt fort, vilket triggade larmet.
Visserligen spekulationer eftersom jag saknar loggning...
Vad förväntar du dig att kunna utesluta med den manövern? Värmepumpen kan inte prestera en så hög temperatur att överhettningsskyddet löser ut.
Jag förstår inte frågan. Jag har ju inaktiverat värmepumpen och kör på elpannan.