Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra? (läst 12802 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
«
Svar #30 skrivet:
21 februari 2014, 20:42:06 »
Citera
dom vill nog tvinga fram en del HGW VV
100 blir säkert lagom
Den värmepump är väl hyfsat kraftigt dimensionerad i fall du går så mycket över bör vid -17 så att du får många starter är inte så konstigt kanske.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Tommy E
Det finns dom som är -
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Karma +0/-0
Kön:
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
«
Svar #31 skrivet:
22 februari 2014, 00:12:35 »
Citera
Nu är det -10, utetempen varierar ganska mycket idag
Pumpen har startat ca 1 gång per timme under dagen med integral -100, sista körningen med öppna radiatorer så diffade den 8 grader mellan fram.bör och slut tempen (35/43). -100 känns som det lägsta jag kan ha och klara hysteresen. Senaste körningen med termostaterna i sovrummen på 19C så stannade framledningen på 44C.
Jag måste säga att det märks ingen skillnad på inomhusklimatet mellan -100 och -150 vilket förmodligen kan förklaras med att den bröt på hysteres förut - för visst måste den ha gjort det? Kan det ha hänt någonting annat? ex att något filter satt igen, eller att växelventilen strular eller nått annat?
Jag tror också att HGW har gjort att dom sänkt integralen, men med så mycket känns konstigt - det känns som en ganska stor chansning att ändra så mycket och riskera att få tempvariationer och missnöjda kunder bara för att pressa upp vv-tempen med HGW, men vad vet jag
En framtids fundering, tror ni att det gör någon större skillnad i antal starter om jag sätter in 2 radiatorer till (i garage och förråd)? Rören dit kommer inte bli speciellt långa eller grova, men det blir iaf två raddar till. Kanske behöver jag en liten volymtank? Eventuellt skulle jag kunna sätta in en på säg 100 liter eller så uppe på pumpen.
Loggat
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.
Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2963
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
«
Svar #32 skrivet:
22 februari 2014, 09:15:08 »
Citera
Har du inte rengjort filtren ännu? Fy på dig...
Det blir säkert bättre då garaget värms, gör det före du börjar fundera på tank
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Tommy E
Det finns dom som är -
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Karma +0/-0
Kön:
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
«
Svar #33 skrivet:
22 februari 2014, 09:21:45 »
Citera
Nä jag har ju inte gjort det... ska titta på det idag om jag hinner med allt detta OS tittande
Loggat
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.
Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)
Tommy E
Det finns dom som är -
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Karma +0/-0
Kön:
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
«
Svar #34 skrivet:
22 februari 2014, 16:14:22 »
Citera
Oki, nu har det fått en stund med -100 och nu startar den ca 1 gång per timme. 15 starter sedan midnatt varav 1 för varmvatten, klockan är nu 16. Utomhustempen har stigit från -10 till -3.
Vad jag kan se så bryter den inte för hysteres längre. Varje gång jag tittat sedan jag satte -100 så diffar framledning och framledning bör 8 grader när körningen är klar. Är det ett ok värde?
Jag har sagt det förr och jag säger det igen, det är tur att detta forum finns och att Ni som är här hjälper oss som inte förstår oss på dessa vidunder som gör värme åt oss
Loggat
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.
Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2963
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
«
Svar #35 skrivet:
22 februari 2014, 16:24:04 »
Citera
Jag brukar ha "framledning bör = retur temp, framledning är 8 högre än bör.
Framledning bör 25
Framledning är 32
Retur 26
Ute +2
Hgw aktiverat annars +2 på framledning är.
Den har nu jobbat till -99 från -170
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Tommy E
Det finns dom som är -
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Karma +0/-0
Kön:
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
«
Svar #36 skrivet:
22 februari 2014, 16:30:05 »
Citera
Jo det blir så nu, har ju delta 8C på varma sidan
då får den gå så här ett tag så får jag tag i filtret sen.
Loggat
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.
Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?