Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Huddinge skrivet 16 augusti 2009, 18:46:06

Titel: +50 grader utomhus?
Skrivet av: Huddinge skrivet 16 augusti 2009, 18:46:06
Min VP Nibe 1215 tror att det är +50 grader utomhus. Mätte utomhusgivaren. Den visar 930 ohm när det är +19 grader enligt andra termometrar. Någon som vet om det är normalt?
Titel: SV: +50 grader utomhus?
Skrivet av: Huddinge skrivet 16 augusti 2009, 20:49:25
Jag hittade en potentiometer i skräplådan. Min VP vill att utegivaren ska ha 3,8 kohm för att visa 20 grader. Återstår frågan om det är VPn eller utegivaren som är paj.
Titel: SV: +50 grader utomhus?
Skrivet av: ace skrivet 16 augusti 2009, 22:07:28
givaren.
Titel: SV: +50 grader utomhus?
Skrivet av: Huddinge skrivet 19 augusti 2009, 20:33:21
Ja det var givaren som var trasig. Jag ringde Nibe-supporten och det kom en knippe givare i ett kuvert så nu är det OK igen.
Fattar inte varför den pajat. Givarhuset sitter skyddat med anslutningskabeln underifrån. Allt ser ut som nytt i huset. Ingen korrosion.
Titel: SV: +50 grader utomhus?
Skrivet av: ace skrivet 19 augusti 2009, 23:16:56
mycket vanligt på Nibe !