Skrivet av: måle10
« skrivet: 18 april 2017, 05:20:53 »Tusen tack för alla svar!Tycker det verkar som du har flödesproblem eftersom du har ett stort värmeunderskott på integralen.Pumpen löser på hysteresen eftersom din framledning kommer över returen i förhållande på hysteresenvärdet och det du hör är att den försöker vara upp men löser på hysteresen.Kolla cirkulationspumpen och att du/ni inte har skruvat ner termostaterna så flödet i systemet blir negativt.Du får inget HP-larm om hysteresen löser innan och kolla smutsfiltret om inte det är gjort på länge.
Jag satte igång patron 2 och el läge då blev det 65-70 grader i vv men ingen värme till radiatorer. Kompressorn låter som den är på väg upp till månen när den kör. Med elpatron enbart så surrar det extremt högt. Allt hörs tydligt i hela huset.
I läge Auto blir vv max 44 grader. Samma med elpatron enbart. Den tål inte belastning som att duscha mer än 3-4 minuter. Vattnet blir kallt. Svagt ljummet i radiatorer. Kallt i huset. Inga felmeddelanden.
PS:Om du har tiden inställt på varmvatten 20 minuter kan du testa ställa upp den till 30 minuter tillfälligt.Din pump hinner inte komma upp till 52-55 °C när DP löser på 20 minuter.