Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 september 2010, 17:55:50 »Du tänker helt rätt. Det bästa är att dimensionera VP'n efter husets effektbehov och lösa problemet med många starter genom tillräckligt stor arbetsvolym.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 19 september 2010, 17:55:50 »Du tänker helt rätt. Det bästa är att dimensionera VP'n efter husets effektbehov och lösa problemet med många starter genom tillräckligt stor arbetsvolym.
Skrivet av: luddeman« skrivet: 19 september 2010, 16:54:58 »Hej alla duktiga vvs:are!
Jag försöker lista ut vilket system som skall införskaffas till hösten och behöver hitta svar på följande: Om man har en Zenith i550 så borde väl storleken på själva värmepumpen kunna "överdimensioneras" lite. Enligt beräkning hos CTC så ska en 107:a räcka precis. Om jag väljer en modell större så borde volymen i Zenithen kunna hålla nere antalet start/stop och på det sättet ge en effektivare anläggning (mer värme från värmepumpen när det behövs)? Värmebehov: 30000kWh Det jag också finner underligt i CTC:s beräkning, är att Stockholmsområdet räknar på årsmedeltemp +2 grader. Kurvan är ju inte linjär och värmebehovet ökar med kylan och värmepumparna blir mindre effektiva ju kallare det är. Kollar jag medeltemp i Stockholm och räknar bort de varma månaderna (maj, juni, juli, aug) så stämmer ju inte 2 grader ens i närheten. Vid -7 ger en 107 ut 4,4kW och en 110 6,5kW. Vid de kallare temperaturerna borde man ju tjäna mer på en 110, och vid de varmare borde volymen i Zenithen minimera start/stop? Tänker jag fel? Uppskattar all hjälp! |