Sista värdet blir 'on' först 22.16 på kvällen. Samtidigt stiger femte värdet på slutet till vad som liknar hetgastemperatur.
Har du problem med att värmepumpen väljer eldrift framför värmepumpsdrift?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Rillerull1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2016, 18:26:29 »
Då var kompressorn spärrad pga byte brine-pump.
Nu är allt i sin ordning så bu loggas det för fullt så ska ni få hjälpa mig tyda mina loggningar och svara på om allt ser okej ut. Återkommer om någon dag med aktuella loggningar

Utloggad Rillerull1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2016, 10:53:52 »
Här kommer loggningen under några dygn.
Såg nått konstigt på ett dygn; Under kolumnen kompressor så står det "ON" när den går och "-" när den står still.
På några klockslag står det 1 eller 2 på några rader?? Förstår inte vad det skulle betyda?
Jag har försökt klura ut "rätt namn" på kolumnerna men är det någon som ser något fel s tar jag gärna emot info :-)

Hoppas några av er har några synpunkter.

Utloggad 2lkopp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2016, 15:22:16 »
Att det står siffror vid kompressor istället för ON är startfördröjningen som räknar ner.

Utloggad Rillerull1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2016, 15:56:11 »
Att det står siffror vid kompressor istället för ON är startfördröjningen som räknar ner.
Okej, men vad är skillnaden mellan 2 och 1??

Utloggad 2lkopp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2016, 16:09:24 »
2min till start, 1min till start, den räknar ner, kolla mot tidsangivelsen i kolumnen längst till vänster så stämmer det nog, jag har för mig att den loggar var 30sekund

Utloggad Rillerull1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2016, 07:26:12 »
Nån fler som kan tyda kurvorna och säga ifall det är bra eller dåligt?


Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2016, 15:30:17 »
Kan du skicka filerna som dom är på usb stickan så kan jag försöka läsa in dom i LogPro.
Jag kan inte läsa in dom i importerat excel format.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!