Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 19 januari 2009, 14:02:45 »Om mot förmodan installatören satt ditt en automatisk avluftare på din köldbärkrets så se till att den är stängd, se kan gå åt fel håll ibland. och suga in luft istället.
Skrivet av: Mr Energi« skrivet: 19 januari 2009, 14:02:45 »Om mot förmodan installatören satt ditt en automatisk avluftare på din köldbärkrets så se till att den är stängd, se kan gå åt fel håll ibland. och suga in luft istället.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 januari 2009, 08:58:02 »Expansionskärlet bör väl sitta på inkommande brine, gör den inte det?
Det kan alltid komma lite småbubblor och de brukar då fångas upp i expansionskärlet som då sitter före cirkpumpen, sitter ditt expansionskärl på utgående brine så är det väl det som är problemet. Skrivet av: tomash« skrivet: 18 januari 2009, 20:54:53 »Hej. Jag har en nibe 1130 som tuffat på bra under min 2 år som jag kört. Jag har 180 m hål och allt är frid och fröjd. Utom att jag ibland kanske två ggr / år tappar cirkulation, får LP larm och elpatronen slår in. Hände just i kväll. Verkar som att jag får luft i systemet, men från var? Det kan ju inte koma fr expansionskärlet, det borde vara "fel håll".
Allt har rullat på bra under hösten och vintern och vätskenivån har varit ok stabil, fram till nu. Kan det vara så att luften samlats i ngn ficka och släppt nu varpå cirkpumpen kör luft och vätskan i exp kärlet ersätter luftfickan. Jag har aldrig kört genom systemet med avluftningsmaskin. Hm |
|