Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: gräsrot skrivet 20 maj 2009, 14:25:05

Titel: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: gräsrot skrivet 20 maj 2009, 14:25:05
Hej.

Jag har ett besynnerligt och jobbigt problem som behöver en SNABB lösning!
Temperaturen i vvberedare (t3) faller med en tiondels grad var 15:e sekund,det gör att pumpen
går på var femte minut!
Vad är fel?
Båda cirkpumparna står på läge två ,utetempen på 18 kräver ingen värme.
Det kan ju inte vara någon läcka den skulle ju vara enorm iså fall och märkts vid det här laget.
jag har snackat med dom på bosch (försäljarna, inte teknikerna) och de har ingen lösning på stående fot men kan ju skicka ut en tekniker (kostar).
Kastar ut frågan här och hoppas på en lösning.
Hade
Titel: SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 20 maj 2009, 16:16:54
Hej gräsrot!
Är nog växelventilen som inte fungerar som den ska. Blir utgående cirkulation till radiatorerna varm?
Farbror Sven
Titel: SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: gräsrot skrivet 20 maj 2009, 16:41:29

Ja nu när du säger det komenterade frugan det igår, att elementen var varma
Nu har såklart tempen lugnat ner sig när man skall checka men det skall jag kolla nästa gång
-typ när som helst- det strular.
Det borde väl iså fall vara garantijobb?

MVH gräsrot
Titel: SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 20 maj 2009, 16:43:45
Har du en AW 290 till din LVVP?
I så fall stänger nog inte shunten riktigt som den ska utan står lite halvöppen fast den ska vara stängd.

Hej gräsrot!
Är nog växelventilen som inte fungerar som den ska. Blir utgående cirkulation till radiatorerna varm?
Farbror Sven

Hmmm... Sc:,h

Laddpumpen går väl inte om inte VP:n går på optima + AW 290 när det är varmt ute? ???
Titel: SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: thalle skrivet 20 maj 2009, 16:57:34
Instämmer med föregående talare, växelventil eller shunt.

Hmmm... Sc:,h

Laddpumpen går väl inte om inte VP:n går på optima + AW 290 när det är varmt ute? ???

Om varmt är lika med inställd temp på för värmesäsong samt att fördröjningstimern för detta räknat ut så går systemet över till sommardrift.
Sommardrift :
Växelventilerna ställer sig i varmvattenläget.
Värmebärarpumpen G2 startar endast vid varmvattenproduktion.
Yttre cirkulationspumpen G1 stannar och motionskörs endast 3min var 3:e dygn.
Titel: SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: gräsrot skrivet 21 maj 2009, 19:15:12
Tack för alla funderingar!
Höll lite koll på varmvattnet igår kväll och det verkar som problemet komer och går rätt mycket,
får känslan av att när man har gjort ett ordentligt tapp så ballar det ur.
Kände även på värmebärare och tyckte inte att de var varma alls.
Testade även att bara köra på eltillskott utan att bli någe klokare.
Kan man se när shunten eller växelventil slår om, eller står i fel läge.
Utredningen fortsätter fler funderingar??

Titel: SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: gräsrot skrivet 21 maj 2009, 19:18:25
Glömde informera:
Jag har en bosch ehp160 med tillhörande utedel alltså en ivt aw 290 och optima med annan
etiket
Titel: SV: konstant temperatur-ras på tappvarmvatten
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 23 maj 2009, 15:37:08
Tack för alla funderingar!
Höll lite koll på varmvattnet igår kväll och det verkar som problemet komer och går rätt mycket,
får känslan av att när man har gjort ett ordentligt tapp så ballar det ur.
Kände även på värmebärare och tyckte inte att de var varma alls.
Testade även att bara köra på eltillskott utan att bli någe klokare.
Kan man se när shunten eller växelventil slår om, eller står i fel läge.
Utredningen fortsätter fler funderingar??



Man kan höra när växelventilerna slår om. Du kan köra dessa manuellt via rego programmet.

Mikael