Min X-15 verkar ha lite skräck för att ligga nära börvärdet i framledning. Ligger hela tiden lite över. Särskillt om jag stryper flödet. Ligger hela tiden lite över några tiondelar o vid strypt flöde (ca600l/h) en grad över. Labbat lite med PI värdena, det har lett till bättre anpassning men inte mindre börvärdesfobi.
"Lagrar den upp" gradminutrar för att ha tid över till VV-produktion?
Har inte kopplat in VV ännu.
Förresten är det lustigt tecken på gradminutrarna, när framledningen ligger ÖVER börvärdet MINSKAS gradminutrarna. Det borde väl bli ett positivt tal?
Under 5+ ute i mitt uselt isolerade hus så borde den gå kontinuerligt. Dvs den borde gå resten av vintern o inte stanna förrän i mars-april. Men nu verkar den stanna ett par tre gånger per dygn. Jag vet inte riktigt har inte stått i pannrummet hela dygnet än
Det som händer är givetvis att framledtempen ganska fort sjunker under direktstartgränsen osså väntar den på återstarttimern.