Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: saab99 skrivet 10 juni 2009, 17:17:21

Titel: Varmvattenspets=Legionellakörning?
Skrivet av: saab99 skrivet 10 juni 2009, 17:17:21
Hej.
Jag är nybliven vp-ägare och även ny på forumet.
Jag har installerat en Bosch EHP 8 AW med en CC160 panna och jag har fått klart för mig att det är detsamma som IVT så jag skriver här då jag inte hittar någon Boschforumsdel.

Jag har hört att man skall ställa in vp:n så att den går in och värmer upp varmvattnet lite extra med jämna mellanrum för att undvika Legionellabakterier.
Men efter att ha läst i manualen och bläddrat fram och åter i meny:n på vp:n så kan jag inte hitta något sådant. Det jag hittar är något som heter "varmvattenspets" och jag undrar om det kan vara denna parameter? Hur skall jag isåfall ställa in det? Nån som kan ge mig en kort förklaring?
Kan tillägga att jag har inte rört någonting i de inställningar som installatören gjorde så det kanske redan är korrekt men jag vill gärna vara på säkra sidan.
Mvh
Göran "Saab99" Lövgren
Titel: SV: Varmvattenspets=Legionellakörning?
Skrivet av: rocas skrivet 10 juni 2009, 19:49:17
Personligen är jag skeptisk mot "behovet" av legionellakörningar.

Jag har aldrig hört talas om att någon villaboende har smittats med legionella, men ev. smittade kan gärna höra av sig för korrigera min uppfattning.
Titel: SV: Varmvattenspets=Legionellakörning?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 juni 2009, 20:17:04
Risken för legionella är som sagt mycket liten, men konsekvensen om man skulle få det är väldigt stor, legionella är en dödlig sjukdom. Jag tycker det är en ganska liten kostnad i att värma VVB:n till 65 ºC var 14:e dag för att försäkra sig om att inte få tillväxt av legionella.

Sätt intervallet till 14 dar och stopptemp till 65 ºC på varmvattenspets-menyn.
Titel: SV: Varmvattenspets=Legionellakörning?
Skrivet av: hplp skrivet 10 juni 2009, 20:53:31
Se det så här. Antar att du har 160L vattenvolym det tar 1,16w / L (kg) /  ºC att värma. VP värmer till 55 ºC och elpatron de sista 10 ºC till 65 ºC.
Enegiåtgång blir för de 10 ºC ( 1,16 x 160 x 10) 1856w. VP skulle vid cop3 tagit 619w, skilnaden är 1237w. 2ggr/mån blir 2474w. Vi antar att 1 kWh kostar 1kr. För 2.50 i månaden tänker i alla fall inte jag ta den risken, även om den är minimal. Med egen vattentäkt skulle jag t.o.m ökat till 4ggr/mån.
Titel: SV: Varmvattenspets=Legionellakörning?
Skrivet av: rocas skrivet 10 juni 2009, 21:17:07
Känner nå´n nå´n villaboende som blivit sjuk i sitt eget hem?

Jag har enbart hört talas om att problemet med legionella i flerbostadshus, på sjukhus, etc....
Titel: SV: Varmvattenspets=Legionellakörning?
Skrivet av: hplp skrivet 10 juni 2009, 23:39:53
Jag för min del, känner inte någon som blivit sjuk av legionellabakterien över huvud taget.
Det drabbar ju främst äldre med nedsatt imunförsvar. Att många av dessa vistas långa tider i hus med långa ledningar kan ju vara en förklaring till att det är störst problem där. Men visst har även jag haft lunginflammation, av vilken orsak vet jag inte. Sånt utreds troligen sällan om det rör sig om enstaka fall. En annan tanke kan ju vara att man i villor som regel har varmare vatten ( de flesta med vp kör nog upp temp då och då). Det är ju annars en bakterie som finns överallt och som vi borde klara av, men lagen om alltings djävlighet säger mig att en gard är bäst. Sen får ju var och en tolka den lagen som de vill.
Och vad kan man köpa för några kroner i månaden? Inte ens om man sparade dem till årets slut skulle de räcka till nåt vettigt.