Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 23301 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #60 skrivet: 10 december 2017, 17:35:49 »
"R2"

Då är vi minst två som har överdimensionerade rad😎

Har ingen aning vilka flöde CP jobbar med, men varierar. 15% bypass samt 30-100% när kompressor går.

Stämmer, kör i läge N på förinställning på radventil=fullt öppet. Alla returer fullt öppna
Se bild
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Hiller

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #61 skrivet: 10 december 2017, 18:12:58 »
Det är denna siffra jag menar, den gick ner till 0,9 men hade åkt upp till 1 kubik, får nog dra ner lite till
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #62 skrivet: 10 december 2017, 19:34:48 »
Så här såg sista körningen ut, nu får KB inte sjunka mer!
Nån som kan berätta hur jag får bilderna rätt så att de inte är vridna ett halvt varv?
Var det där i slutet av värme körningen ? Blir det inte onödigt många starter om den endast går 1 grad över börvärde ? Kb kan inte påverkas av tanken i alla fall inte så den blir varmare effektivare vp ger kallare kb.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #63 skrivet: 10 december 2017, 19:36:20 »
Beiv:
Ja jag såg dina radiatorer i en annan tråd. Det var riktiga bestar. Där ligger jag i lä :) Okej. Funkar det bra fast flödet flukturera på radiator sidan? Inga kalla rum när effektbehovet är lågt?

Hiller : Får du 1000 l/h på 1 meter drivtryck!? Har du avloppsrör som radiator stammar? ;)
« Senast ändrad: 10 december 2017, 21:05:58 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #64 skrivet: 10 december 2017, 19:37:59 »
Var det där i slutet av värme körningen ? Blir det inte onödigt många starter om den endast går 1 grad över börvärde ? Kb kan inte påverkas av tanken i alla fall inte så den blir varmare effektivare vp ger kallare kb.

Vad är onödigt många starter?
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #65 skrivet: 10 december 2017, 19:42:25 »
Det bestämmer man nog själv men har man tex 25 starter per dygn och vp går endast 1 grad över börvärde tycker jag man har onödigt många starter då kan man ju sänka dom och fortfarande få en bra drift.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #66 skrivet: 10 december 2017, 19:58:53 »
Okej. Då ligger jag en bit ifrån. Kan nämna att våra pumpar styr på start hysteres. Inga gradminutrar. Dvs när tank temp bör - tank är = start hysteres så startar pumpen.
Just nu testar jag hysteres 7 istället för 5 som jag hade tidigsre. Det ger mig 20 min mer gångtid per körning och förmodligen mindre starter. Fram hamnar fortfarande bara 1.5-2.5 grader över bör. Snarare alltid 1.5 över. Har inte märkt någon skillnad på inomhus temp.
« Senast ändrad: 10 december 2017, 20:01:01 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #67 skrivet: 10 december 2017, 20:20:31 »
Den startar på hysteres men vad styr stopp är det ställbart ? Hur många starter har du i dag då ? Kollade lite hos mig med vp som har gradminut styrning start 35,4 grader stopp 43,4 grader och då var bör värdet 41.2 grader. Blir runt 6 grader i hysteres men värmer ändå över 2 grader över börvärde.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #68 skrivet: 10 december 2017, 20:39:55 »
Den stannar när tank bör är uppnådd. Som bestäms av kurvan. Som jag skrev tidigare i tråden så har jag ungefär 15-17 starter med hysteres 5 och ett par plusgrader till ett par minus ute. Ska kolla med hysteres 7 sen. Borde stanna på  max 15 starter. Senaste körningen stanna 1.3 över bör.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Hiller

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #69 skrivet: 10 december 2017, 20:51:20 »
Var såg man antal starter?
Enligt Coca Cola skulle cirkpumpen stå på 0,9m3/h
Jag besitter inte samma kompetens så har ingen tanke på att ifrågasätta 😄
Vad har du din på R2?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #70 skrivet: 10 december 2017, 21:00:19 »
Vänstra 1an på din bild verkar då vara inställt flöde.  Jag ställer min pump på drivtryck på den rutan. Jag har den satt på 2.5 meter får +900l/h. Med det drivtrycket så har jag tryckfall över alla ventiler så de har bra med auktoritet. Det märker jag när jag skruvar på mina flödesmätare.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #71 skrivet: 10 december 2017, 21:03:55 »
Antal starter hittar du i menyn värmepump. Man får skriva upp och läsa av dagen efter. Det saknar jag i pumpen att den kunde logga dygn starter och gångtid. Men nu måste man tyvärr läsa av och skriva upp.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #72 skrivet: 10 december 2017, 21:46:38 »
R2:

Jo det är samma temp i alla rum, men har ganska öppen planlösning. Temp ligger 22-23 °C

Jag försökte dimensionera de nya rad så det blev samma kW/m2 i alla rum om du förstår vad jag menar?

Det största C33 1800*500 som sitter i köket ger ca 1000W vid 45/35/20 °C

Sammanlagd radeffekt är 7,3 kW vid 45/35/20 °C.
130 kvm uppvärmd yta.

Det var ganska tidsödande att få till en fungerande kurva, då jag enbart kör på utegivare. Tog en hel värmesäsong.

Har du eller någon annan hört talas om/har erfarenhet av de radventiler jag valt (danfoss RadiCal)?
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Hiller

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #73 skrivet: 10 december 2017, 21:48:32 »
Men 2,5m och 900l/h är ett större tryck än 1m och 900l/h?
Jag tänkte att om det var 900l/h på en mindre yta (1m) så var det större tryck än 2,5m

Ibland har jag otur när jag tänker 😉
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #74 skrivet: 10 december 2017, 22:13:13 »
Ja 2.5m (0.25 bar)  är större mottryck än 1 m (0.10bar). Det jag menade och funderade på om din pump är så att man justerar vilket flöde man vill ha på ruta ett. Dvs du har en etta där och 1 m3/l i flöde? För jag tycker det låter lite otroligt att ha 1000 l/h med bara 1 m på pumpen om det är som på min där rutan är lufthöjden man ställer in, flödet blir vad mottrycket medger i kretsen. Därav mitt skämt om dina stammar är av avloppsrör :) (riktigt grov dimension, litet mottryck högt flöde)
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!